  • Dobrý den,

    chtěl jsem synchronizovat náš server win2008 r2 s externím ntp serverem ntp.nic.cz a nedaří se.

    Po zadání příkazu:

    w32tm /config /update /manualpeerlist:ntp.nic.cz /syncfromflags:manual /reliable:yes je příkaz úspěšně dokončen

    ale při kontrole:

    w32tm /stripchart /computer:127.0.0.1 /dataonly /samples:10 je rozdíl cca 60s

    zkoušel jsem i:

    w32tm /resync /nowait /rediscover a tako nepomohlo

    w32tm /query /source :local CMOS clock

    V čem by mohla být chyba?

    Díky M.Konvičný

    čtvrtek 12. dubna 2012 7:00

Odpovědi

  • >w32tm /config /manualpeerlist:ntp.nic.cz,0x1 /syncfromflags:MANUAL

    >w32tm /resync /rediscover

    >w32tm /query /status
    Leap Indicator: 0(no warning)
    Stratum: 2 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
    Precision: -6 (15.625ms per tick)
    Root Delay: 0.0312500s
    Root Dispersion: 7.7702009s
    ReferenceId: 0xC37190C9 (source IP:  195.113.144.201)
    Last Successful Sync Time: 4/13/2012 9:50:55 AM
    Source: tik.cesnet.cz
    Poll Interval: 6 (64s)

    MP

    pátek 13. dubna 2012 7:51
    Vlastník
  • Vyzkousel jsem postup na dvou domenovych radicich Windows 2008 R2.

    net stop w32time
    w32tm /unregister
    w32tm /register
    net start w32time
    w32tm /config /manualpeerlist:"195.113.144.201 195.113.144.238",0x8 /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
    w32tm /query /status

    V jednom pripade doslo ke spravnemu nastaveni  server stratum = 2, v seznamu jsou oba NTP servery.

    V druhem pripade je nastaveni server stratum = 1  a seznamu je ve zdroji cmos.

    Spravne nastaveni se ukaze az po restartu sluzby Windows Time a kontrola uz dava spravny udaj.

    M

     

    pátek 13. dubna 2012 13:47
    Vlastník
  • Jeste jedna vec:

    NTP kliet z PRINCIPU vyzaduje 2 a vice NTP serveru (aby se NTP klient nesynchronizoval se "zblaznenym" serverem - 3 jsou rozumne prakticke minimum). Ze to ve Windows chodi s jednim je spis chyba nez vlastnost.

    Doporucuji tedy pouzit NTP od cesnetu, od cz nic a pak napr. cz.pool.ntp.org

    MP

    pátek 20. dubna 2012 8:26
    Vlastník
  • Nastavení synchronizce času s externím přes Default Domain Controllers Policy.

    pátek 20. dubna 2012 8:00

Všechny reakce

  • 1. /reliable:yes  ma smysl u domenoveho radice (nepisete, ze se jedna o DC a proto tato poznamka)

    2. Co dostanete v systemovem event logu pri restartu sluzby Windows Time?

    3. Blizsi podrobnosti najdete zde (offset,...)

    http://support.microsoft.com/kb/816042

    M.

    čtvrtek 12. dubna 2012 8:58
    Vlastník
  • 1. je to DC

    2. z event logu dostanu chybu 12

    Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Tento počítač je nakonfigurován tak, aby určil svůj zdroj času pomocí doménové hierarchie, ale jde o emulátor primárního řadiče domény služby Active Directory pro doménu v kořenovém adresáři doménové struktury, proto se nad ním v doménové hierarchii nenachází žádný počítač, který by mohl sloužit jako zdroj času. Doporučujeme nakonfigurovat v kořenové doméně spolehlivou službu Systémový čas nebo ručně nakonfigurovat synchronizaci primárního řadiče domény služby Active Directory s externím zdrojem času. Jinak bude tento počítač fungovat v doménové hierarchii jako autoritativní zdroj času. Pokud není pro tento počítač nakonfigurován ani používán externí zdroj času, můžete klienta NTP zakázat.

    w32tm /config /manualpeerlist:ntp.nic.cz /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

    tímto bych měl nastavit synchronizaci se serverem ntp.nic.cz???

    3. ten odkaz je přesně pro opačný případ. Já chci synchronizovat s externím zdrojem a ne s cmos.

    MK.

    čtvrtek 12. dubna 2012 11:34
  • Navod od MS zde: http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc784553(v=ws.10).aspx

    Podle vseho to delate spravne. Zkuste samostatny prikaz w32tm /config /update, pripadne celou sekvenci presne podle MS navodu.

    Mnoho parametru najednou muze pusobit nechtene projevy. Programatori jsou taky jen lide :)
    čtvrtek 12. dubna 2012 13:45
  • Děkuji za návod ale bohužel taky to nepomohlo.

    Postupuji přesně podle návodu a do kroku w32tm /resync kde mi po delším čekání oznámí, že "Počítač nebyl synchronizován protože nebyly k dispozici žádné časové údaje.

    Zkoušel jsem servery tik.cesnet.cz, tak.cesnet.cz, ntp.nic.cz a pořád stejná hláška.

    :( MK  

    čtvrtek 12. dubna 2012 13:58
  • jaky mas typ serveru (0x1, 0x8) - vyzkousej, pisu z hlavy

    MP

    čtvrtek 12. dubna 2012 14:26
    Vlastník
  • Píše mi to hybridní.

    MK

    čtvrtek 12. dubna 2012 15:41
  • Zkus ruzne typy - opravdu si ale nevzpominam, s jakym mi to chodilio.

    MP

    čtvrtek 12. dubna 2012 19:04
    Vlastník
  • Ještě taková drobnost. V síti mi synchronizace běží bez problémů. Pouze se mi server nechce synchronizovat s ntp serverem. (tzn všecny počítače mají špatný čas ale synchronizovaný se severem :o))

    MK 

    pátek 13. dubna 2012 5:14
  • To je normalni projev tveho problemu.

    Mas vubec na firewallu povoleno ntp?

    MP

    pátek 13. dubna 2012 5:41
    Vlastník
  • Port 123 povolený je.

    MK

    pátek 13. dubna 2012 5:55
  • Tak nevím, zkusil jsem vámi uvedený návod. Dokonce jsem na chvíli vypnul firewall. A pořád nic. Stále chyba id.12.

    w32tm /config /manualpeerlist:ntp.nic.cz,0x1 /syncfromflags:MANUAL /update

    Někde jsem našel, že by syntaxe měla fungovat i takto?

    MK

    pátek 13. dubna 2012 7:27
  • 1. Take unregister a register by melo nastavit "pocatecni podminky"

    2. Nikde neni zminka o tom, zda to je fyzicky nebo virtualni server. V druhem pripade je nutne vypnout v integracnich nastrojich vazbu na "matersky" operacni system.

    3. Misto FQDN bych zkusil pouzit odpovidajici IP adresy.

    M.

    pátek 13. dubna 2012 7:28
    Vlastník
  • 1. ok zkusím "vystoupit a nastoupit"

    2. server je fyzický

    3. IP jsme zkoušel ale zkusím znovu po unregister a register

    Díky MK

    pátek 13. dubna 2012 7:35
  • >w32tm /config /manualpeerlist:ntp.nic.cz,0x1 /syncfromflags:MANUAL

    >w32tm /resync /rediscover

    >w32tm /query /status
    Leap Indicator: 0(no warning)
    Stratum: 2 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
    Precision: -6 (15.625ms per tick)
    Root Delay: 0.0312500s
    Root Dispersion: 7.7702009s
    ReferenceId: 0xC37190C9 (source IP:  195.113.144.201)
    Last Successful Sync Time: 4/13/2012 9:50:55 AM
    Source: tik.cesnet.cz
    Poll Interval: 6 (64s)

    MP

    pátek 13. dubna 2012 7:51
    Vlastník
  • 1. w32tm /unregister

    2. w32tm/register

    3. net start w32time

    4. w32tm /config / syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist:217.31.205.226 /reliable:YES /update - příkaz uspěšně dokončen

    5. w32tm /resync - Počítač nebyl synchronizován, protože nebyly k dispozici žádné časové údaje.

    6. net stop w32time

    7. net start w32time

    8. w32tm /resync - Počítač nebyl synchronizován, protože nebyly k dispozici žádné časové údaje.

    pátek 13. dubna 2012 7:53
  • C:\Users\Administrator>w32tm /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist:217.3
    1.205.226 /reliable:YES /update
    The command completed successfully.

    C:\Users\Administrator>w32tm /query /status
    Leap Indicator: 0(no warning)
    Stratum: 3 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
    Precision: -6 (15.625ms per tick)
    Root Delay: 0.0321198s
    Root Dispersion: 7.7914389s
    ReferenceId: 0xD91FCDE2 (source IP:  217.31.205.226)
    Last Successful Sync Time: 4/13/2012 9:57:56 AM
    Source: 217.31.205.226
    Poll Interval: 7 (128s)

    Win 2008 (R2 po ruce nemam). OPRAVDU MAS POVOLENE NTP NA FIREWALLU - pozor, UDP!

    MP

    pátek 13. dubna 2012 7:59
    Vlastník
  • I s vypnutým firewallem stále stejný výsledek.

    w32tm /resync - Počítač nebyl synchronizován, protože nebyly k dispozici žádné časové údaje.

    w32tm /query /status

    Indikátor přeskočení: 0(žádné varování)

    Vrstva: 1 (primární reference - synchronizováno podle hodin rádia)

    Přesnost: -6 (15.625ms na jednotku)

    Zpoždění intervalu: 0.0000000s

    ID reference_0x4C4F434C (název zdroje: "LOCL")

    Čas poslední úspěšné synchronizace: 13.4.2012 10:03:17

    Zdroj: Local CMOS Clock

    Interval dotazování: 6 (64s) 

    pátek 13. dubna 2012 8:08
  • Mas po ruce nejaky *nix? Prikaz ntptrace je tvuj kamarad!

    MP

    pátek 13. dubna 2012 8:21
    Vlastník
  • Popravdě nevím co to *nix je.

    MK


    pátek 13. dubna 2012 8:50
  • OS unixoveho (R) typu

    MP

    pátek 13. dubna 2012 10:09
    Vlastník
  • Hm tak ten opravdu k dispozici nemam.

    MK

    pátek 13. dubna 2012 10:10
  • Vyzkousel jsem postup na dvou domenovych radicich Windows 2008 R2.

    net stop w32time
    w32tm /unregister
    w32tm /register
    net start w32time
    w32tm /config /manualpeerlist:"195.113.144.201 195.113.144.238",0x8 /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
    w32tm /query /status

    V jednom pripade doslo ke spravnemu nastaveni  server stratum = 2, v seznamu jsou oba NTP servery.

    V druhem pripade je nastaveni server stratum = 1  a seznamu je ve zdroji cmos.

    Spravne nastaveni se ukaze az po restartu sluzby Windows Time a kontrola uz dava spravny udaj.

    M

     

    pátek 13. dubna 2012 13:47
    Vlastník
  • Děkuji moc za zaslaný návod, vše jsem přesně provedl. Všechny příkazy proběhly v pořádku. Ale výdledek je opět stejný i po restartu služby systémový čas.

    Indikátor přeskočení: 0(žádné varování)
    Vrstva: 1 (primární reference - synchronizováno podle hodin rádia)
    Přesnost: -6 (15.625ms na jednotku)
    Zpoždění intervalu: 0.0000000s
    Odchylka od intervalu: 10.0000000s
    ID reference: 0x4C4F434C (název zdroje:  "LOCL")
    Čas poslední úspěšné synchronizace: 16.4.2012 7:17:54
    Zdroj: Local CMOS Clock
    Interval dotazování: 6 (64s)

    Ještě jsem zkoušel vypínat firewall ale ten by na nastavení neměl mít vliv. Už opravdu nevím kde dělaám chybu.

    MK

    pondělí 16. dubna 2012 5:26
  • 1. Predpokladam, ze skript spoustite na DC s FSMO rolemi a domena neni podrizena jine domene.

    2. Predpokladam, ze skript spoustite s povysenymi pravy jako Administrator (prikazovy radek je spusteny z Run as Administrator)

    3. Synchronizace nemusi probehnout hned. Pokud ji chcete urychlit, spuste s povysenymi pravy

    w32tm /resync /rediscover

    4. Jeste je moznost se pokusit vnutit nastaveni v registrech s povysenymi pravy

    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
    Zmente hodnotu (typu REG_SZ)  NT5DS na NTP
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
    Zmente hodnotu (typu REG_DWORD) z 10 na 5
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer
    Tady bude seznam referencnich casovych serveru oddelenych mezerou, bud IP adresy, nebo FQDN s parametrem 0x1:
    1. 195.113.144.201
    2. tik.cesnet.cz,0x1

    M.

    pondělí 16. dubna 2012 7:22
    Vlastník
  • 1. ANO

    2. ANO

    3. dělal jsem 100x pokaždé:

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /resync /rediscover
    Odesílání příkazu k nové synchronizaci do místního počítače
    Počítač nebyl synchronizován, protože nebyly k dispozici žádné
    časové údaje.

    4. do registrů jsem se zatím nepouštěl

    MK.

    pondělí 16. dubna 2012 7:32
  • Tak teď jsem prošel registry nic jsem neměnil a výsledek je udivující:

    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
    Zmente hodnotu (typu REG_SZ) NT5DS na NTP - NASTAVENO
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
    Zmente hodnotu (typu REG_DWORD) z 10 na 5 - NASTAVENO
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer
    Tady bude seznam referencnich casovych serveru oddelenych mezerou, bud IP adresy, nebo FQDN s parametrem 0x1:
    1. 195.113.144.201
    2. tik.cesnet.cz,0x1 - NASTAVENO - 195.113.144.201 195.113.144.238,0x8

    Tzn. že v registrech je vše ok. Tak proč to pořád tahá čas z CMOS?

    MK

    pondělí 16. dubna 2012 9:21
  • Je normální, že mi NTP servery neodpovídají na ping?

    NTP.NIC.CZ - odpovídá

    195.113.144.201 a 195.113.144.238 - neodpovídají

    MK


    pondělí 16. dubna 2012 9:35
  • Ano, i kdyz je to lehce proti RFC je to celkem normalni.

    MP

    P.S. opravdu zkus utilitu ntptrace. Pokud nemuzes, tak si to holt ocuchej MS Network Mobitorem / Wiresharkem at vidis, zda se ten server aspon snazi kontaktovat ty NTPka a JAKYM protokolem (NTP, SNTP...)

    pondělí 16. dubna 2012 10:22
    Vlastník
  • A. Sveho casu pri experimentech s "bezpecnosti" jsem zakazal odezvu na ping a zjistil jsem, ze to je kontraproduktivni, protoze ping je dobry nastroj pro overeni zda pocitac zije (Nektere nastroje jako Nagios pouzivaji ping pro monitorovni dostupnosti pocitacu a sluzeb/protokolu. Navic je tu i lidsky aspekt - na zmenu se zapomene a pak se divime, proc pocitac nefunguje.)

    B. Pokud umi "edge" firewall monitorovani provozu, tak se ani nemusi instalovat network monitor. Alespon v ISA Serveru i TMG tomu tak je.

    C. Moznym duvodem potlaceni odezvy na ping muze byt ntp serveru snaha o predejiti "upingani" spojeni z mnoha serveru.

    D. Pokud chcete vyzkouset "pingaci" NTP servery, pak si zkuste vybrat odtud

    bass.wz.cz/ntp.html

    nebo, pokud mate router, ktery to umi, muzete cas AD "povesit" na router.

    M.





    pondělí 16. dubna 2012 10:45
    Vlastník
  • A. Ping jsem povolil vsude kde to slo, vcetne ANY ICMP

    B. pouzivam dva firewally jeden v routeru a druhý windowsovský na serveru

    C. ok, některé servery odpovídají jiné ne, ale to asi není až tak podstatné

    D. zkoušel jsem

    router ZyXEL se sice umí synchronizovat ale neumí být NTP server. zajímavé je že se router v pohodě sesynchronizuje s externím NTP serverem (ntp.nic.cz)

    MK

    úterý 17. dubna 2012 7:28
  • Ještě jsem zkusil synchronizaci z mého počítače s externím serverem a chová se to taky nějak divně. Každopádně tady alespoň proběhne správně config.

    MK

    stejný příkak o 15 minut později. Vše se jeví jako ok.

    Teď ještě jak donutit k takovéto synchronizaci server? Když stanice se synchronizuje správně.

    MK 

    úterý 17. dubna 2012 7:51
  • Přes příkaz w32tm /debug jsem vytvořil log. A spustil příkaz w32tm /resync /rediscover. Říká to prosím někomu něco?

    150221 09:28:18.9942789s - ---------- Log File Opened -----------------
    150221 09:28:43.4716790s - RPC Caller is CRESSTO\Administrator (S-1-5-21-769525108-2915999355-60133422-500)
    150221 09:28:43.4716790s - RPC Call Attribute is local=1, kernel=0, session=0, authentication=6, protocol=2, OpNum=0
    150221 09:28:43.4716790s - RPC Call - Rediscover
    150221 09:28:43.4726790s - W32TmServiceMain: Network Topology Change (RPC)
    150221 09:28:43.4726790s - TimeProvCommand([NtpClient], TPC_NetTopoChange) called.
    150221 09:28:43.4736791s - NtpProvider: Network Topology Change
    150221 09:28:43.4736791s -   Peers reset: p-p:1 a-p:1 a-x:0
    150221 09:28:43.4736791s - NtpProvider: Created 2 sockets (0 listen-only): [::]:123<0x0>, 0.0.0.0:123<0x0>
    150221 09:28:43.4776793s - StartListeningThread completed!
    150221 09:28:43.4786794s - PeerPollingThread: waiting 615.241s
    150221 09:28:43.4786794s - StartPeerPollingThread completed!
    150221 09:28:43.4786794s - TimeProvCommand([NtpServer], TPC_NetTopoChange) called.
    150221 09:28:43.4786794s - W32TmServiceMain: waiting 36.253s
    150221 09:28:43.4786794s - PeerPollingThread: PeerListUpdated
    150221 09:28:43.4786794s - W32TmServiceMain: ********** Time Slip Notification **********
    150221 09:28:43.4786794s - PeerPollingThread: waiting 615.240s
    150221 09:28:43.4786794s - ClockDispln TimeSlip:TimeSlip LastUTC:32042210 SetUnsync: LI:0 S:1 RDl:0 RDs:100000000 TSF:0x0
    150221 09:28:43.4786794s - ClockDispln: we're a reliable time service with no time source: LS: 0, TN: 864000000000, WAIT: 86400000
    150221 09:28:43.4786794s - TimeProvCommand([NtpClient], TPC_TimeJumped) called.
    150221 09:28:43.4786794s - TimeProvCommand([NtpServer], TPC_TimeJumped) called.
    150221 09:28:43.4786794s - W32TmServiceMain: waiting i16.000s (64.000s)
    150221 09:28:43.4796794s - PeerPollingThread: PeerListUpdated
    150221 09:28:43.4796794s - Resolving domain peer
    150221 09:28:43.4806795s - NetLogonGetTimeServiceParentDomain dwErr = 1355 netlogonbits = 576.
    150221 09:28:43.4806795s - Query 1 (FORCE): <SITE: Default-First-Site-Name, DOM: CRESSTO.local, FLAGS: 00026A01>
    150221 09:28:43.4816795s - Query 1: no DC found.
    150221 09:28:43.4816795s - Query 4 (FORCE): <SITE: (null), DOM: (null), FLAGS: 00006A01>
    150221 09:28:53.6632619s - ListeningThread -- DataAvailEvent set for socket 1 (0.0.0.0:123)
    150221 09:28:53.6632619s - ListeningThread -- response heard from 192.168.3.13:123 <- 192.168.3.1:123
    150221 09:28:53.6632619s - /-- NTP Packet:
    150221 09:28:53.6632619s - | LeapIndicator: 0 - no warning;  VersionNumber: 3;  Mode: 1 - SymmetricActive;  LiVnMode: 0x19
    150221 09:28:53.6632619s - | Stratum: 2 - secondary reference (syncd by (S)NTP)
    150221 09:28:53.6632619s - | Poll Interval: 11 - 2048s;  Precision: -6 - 15.625ms per tick
    150221 09:28:53.6632619s - | RootDelay: 0x0000.0800s - 0.03125s;  RootDispersion: 0x000A.3536s - 10.2079s
    150221 09:28:53.6632619s - | ReferenceClockIdentifier: 0xC0A80301 - source IP: 192.168.3.1
    150221 09:28:53.6632619s - | ReferenceTimestamp:   0xD337AE61EE1981B1 - 12979126497930076700ns - 150221 08:54:57.9300767s
    150221 09:28:53.6632619s - | OriginateTimestamp:   0xD337AE55A7F7A695 - 12979126485656122600ns - 150221 08:54:45.6561226s
    150221 09:28:53.6632619s - | ReceiveTimestamp:     0xD337AE55B20F3E61 - 12979126485695545100ns - 150221 08:54:45.6955451s
    150221 09:28:53.6632619s - | TransmitTimestamp:    0xD337B655B36E7D8C - 12979128533700904700ns - 150221 09:28:53.7009047s
    150221 09:28:53.6632619s - >-- Non-packet info:
    150221 09:28:53.6632619s - | DestinationTimestamp: 150221 09:28:53.6632619s - 0xD337B655A9CB8829150221 09:28:53.6632619s -  - 12979128533663261900ns150221 09:28:53.6632619s -  - 150221 09:28:53.6632619s
    150221 09:28:53.6632619s - | RoundtripDelay: 1779700ns (0s)
    150221 09:28:53.6632619s - | LocalClockOffset: 38532600ns - 0:00.038532600s
    150221 09:28:53.6632619s - \--
    150221 09:28:53.6632619s - ListeningThread STC:32042862
    150221 09:28:53.6632619s - Computing server digest: OLD:FALSE, RID:00000481
    150221 09:28:53.6822630s - TransmitResponse: sent 0.0.0.0:123(192.168.3.1:123)->192.168.3.13:123
    150221 09:28:58.4855377s - Query 4: no DC found.
    150221 09:28:58.4855377s - Retrying resolution for domain hierarchy. Retry 1 will be in 15 minutes.
    150221 09:28:58.4855377s - PeerPollingThread: waiting 915.006s
    150221 09:28:58.4855377s - PeerPollingThread: PeerListUpdated
    150221 09:28:58.4855377s - PeerPollingThread: waiting 900.000s
    150221 09:28:59.4795946s - W32TmServiceMain: timeout
    150221 09:28:59.4985957s - W32TmServiceMain: waiting 64.000s

    úterý 17. dubna 2012 9:34
  • Nez se nekdo najde, kdo to vysype rovnou z rukavu,je zde odkaz na parametry

    http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc773263(v=ws.10).aspx

    M.

    úterý 17. dubna 2012 23:36
    Vlastník
  • Dobrý den, tak jsem ještě znovu provedl celý postup aby ho bylo vidět. Hodnoty se do registrů sice přepíšou jak je vidět níže ale příkaz w32tm /query /status stejně zobrazuje hodnoty jiné taky viz níže.

    Z jiného počítače v síti mi tento postup funguje v pořádku pouze sever W2008 R2 nefunguje.

    PS C:\Users\Administrator> net stop w32time
    Zastavování služby Systémový čas.
    Služba Systémový čas byla úspěšně zastavena.

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /unregister
    Aplikace W32Time byla úspěšně odregistrována.

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /register
    Aplikace W32Time byla úspěšně zaregistrována.

    PS C:\Users\Administrator> net start w32time
    Spouštění služby Systémový čas.
    Služba Systémový čas byla úspěšně spuštěna.

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /config /manualpeerlist:195.113.144.201 /syncfromflags:manual /update /reliable:yes
    Příkaz byl úspěšně dokončen.

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /resync /rediscover
    Odesílání příkazu k nové synchronizaci do místního počítače
    Počítač nebyl synchronizován, protože nebyly k dispozici žádné časové údaje.

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /query /status
    Indikátor přeskočení: 0(žádné varování)
    Vrstva: 1 (primární reference - synchronizováno podle hodin rádia)
    Přesnost: -6 (15.625ms na jednotku)
    Zpoždění intervalu: 0.0000000s
    Odchylka od intervalu: 10.0000000s
    ID reference: 0x4C4F434C (název zdroje:  "LOCL")
    Čas poslední úspěšné synchronizace: 19.4.2012 7:56:49
    Zdroj: Local CMOS Clock
    Interval dotazování: 6 (64s)

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /query /source
    Local CMOS Clock

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /dumpreg

    Název hodnoty          Typ hodnoty         Údaj hodnoty
    ----------------------------------------------------------

    Type                   REG_DWORD           32
    Start                  REG_DWORD           2
    ErrorControl           REG_DWORD           1
    ImagePath              REG_EXPAND_SZ       %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService
    DisplayName            REG_SZ              @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200
    ObjectName             REG_SZ              NT AUTHORITY\LocalService
    Description            REG_SZ              @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-201
    FailureActions         REG_BINARY          80510100000000000000000003000000140000000100000060EA000001000000C0D4010000000
    00000000000
    ServiceSidType         REG_DWORD           1
    RequiredPrivileges     REG_MULTI_SZ        SeAuditPrivilege, SeChangeNotifyPrivilege, SeCreateGlobalPrivilege, SeSystemT
    imePrivilege

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /dumpreg /subkey:config

    Název hodnoty             Typ hodnoty         Údaj hodnoty
    -------------------------------------------------------------

    FrequencyCorrectRate      REG_DWORD           4
    PollAdjustFactor          REG_DWORD           5
    LargePhaseOffset          REG_DWORD           50000000
    SpikeWatchPeriod          REG_DWORD           900
    HoldPeriod                REG_DWORD           5
    LocalClockDispersion      REG_DWORD           10
    EventLogFlags             REG_DWORD           2
    TimeJumpAuditOffset       REG_DWORD           28800
    PhaseCorrectRate          REG_DWORD           7
    MinPollInterval           REG_DWORD           6
    MaxPollInterval           REG_DWORD           10
    MaxNegPhaseCorrection     REG_DWORD           172800
    MaxPosPhaseCorrection     REG_DWORD           172800
    UpdateInterval            REG_DWORD           100
    AnnounceFlags             REG_DWORD           5
    MaxAllowedPhaseOffset     REG_DWORD           300

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /dumpreg /subkey:parameters

    Název hodnoty              Typ hodnoty         Údaj hodnoty
    --------------------------------------------------------------

    ServiceDllUnloadOnStop     REG_DWORD           1
    ServiceMain                REG_SZ              SvchostEntry_W32Time
    ServiceDll                 REG_EXPAND_SZ       C:\Windows\system32\w32time.DLL
    Type                       REG_SZ              NTP
    NtpServer                  REG_SZ              195.113.144.201

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /dumpreg /subkey:TimeProviders\NtpClient

    Název hodnoty                        Typ hodnoty         Údaj hodnoty
    ------------------------------------------------------------------------

    Enabled                              REG_DWORD           1
    InputProvider                        REG_DWORD           1
    AllowNonstandardModeCombinations     REG_DWORD           1
    CrossSiteSyncFlags                   REG_DWORD           2
    ResolvePeerBackoffMinutes            REG_DWORD           15
    ResolvePeerBackoffMaxTimes           REG_DWORD           7
    CompatibilityFlags                   REG_DWORD           -2147483648
    EventLogFlags                        REG_DWORD           1
    LargeSampleSkew                      REG_DWORD           3
    DllName                              REG_EXPAND_SZ       C:\Windows\system32\w32time.DLL
    SpecialPollTimeRemaining             REG_MULTI_SZ
    SpecialPollInterval                  REG_DWORD           3600

    PS C:\Users\Administrator> w32tm /dumpreg /subkey:TimeProviders\NtpServer

    Název hodnoty                        Typ hodnoty         Údaj hodnoty
    ------------------------------------------------------------------------

    InputProvider                        REG_DWORD           0
    AllowNonstandardModeCombinations     REG_DWORD           1
    EventLogFlags                        REG_DWORD           0
    DllName                              REG_EXPAND_SZ       C:\Windows\system32\w32time.DLL
    Enabled                              REG_DWORD           1

    Díky za rady MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 6:17
  • Důležitá by mohl být ještě hláška z event logu: event id 12

    Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Tento počítač je nakonfigurován tak, aby určil svůj zdroj času pomocí doménové hierarchie, ale jde o emulátor primárního řadiče domény služby Active Directory pro doménu v kořenovém adresáři doménové struktury, proto se nad ním v doménové hierarchii nenachází žádný počítač, který by mohl sloužit jako zdroj času. Doporučujeme nakonfigurovat v kořenové doméně spolehlivou službu Systémový čas nebo ručně nakonfigurovat synchronizaci primárního řadiče domény služby Active Directory s externím zdrojem času. Jinak bude tento počítač fungovat v doménové hierarchii jako autoritativní zdroj času. Pokud není pro tento počítač nakonfigurován ani používán externí zdroj času, můžete klienta NTP zakázat.

    Ovšem když jsem zkusil postup http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756545(v=ws.10).aspx vše je při starém, w32tm /resync nefunguje

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 7:20
  • 1. Pro jistotu - je nejaka komunikace na firewallu, nebo znamky zakazu komunikace?

    2. Mel jsem take server nastaveny na vnitrni hodiny a stratum=1, ale po aplikaci scriptu a restartu sluzby doslo ke zmene normalu na externi server a stratum=2.

    3. 16.dubna 2012 v 5:26 posilate prispevek, ve kterem je uvedeno

    Čas poslední úspěšné synchronizace: 16.4.2012 7:17:54

    Mozna by bylo dobre dotahnout cas blize k realnemu. Uprava skriptem nemusi dotahnout takovy rozdil (moje domnenka). Podival bych se take na casove pasmo a nastaveni letniho/zimniho casu.

    M

    čtvrtek 19. dubna 2012 9:53
    Vlastník
  • 1. firewall jsem pro jistotu úplně vypnul

    2. no právě to je to co nechápu, ty hodnoty se po aplikaci scriptu nemění! Nejen stratum=1 ale i zdroj synchronizace a přitom v registrech jsou ty hodnoty správně

    3. kde se dá zjistit, že jsem příspěvek posílal v 5:26 ? To jem ještě spal :o) Já vidím že jsem ho napsal před cca 3 hod a 45 minutami. Tzn teď je 12:03 - 3:45 = 8:18

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 10:04
  • Ten server, na kterem se snazis synchronizovat cas je virtualni nebo fyzicky?

    BB

    čtvrtek 19. dubna 2012 10:52
  • Fyzicky.

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 11:09
  • 1. My si asi nerozumime. Mam na mysli firewall nebo router s filtraci (ADSL,VDSL,...), ktery zrejme mate mezi Vasim systemem a Internetem.

    2. Prikladam "dukazni material". Udaj je vpravo nahore v hlavicce zpravy. Jiny udaj, ktery je novejsi je v textu:

    M.



    čtvrtek 19. dubna 2012 11:29
    Vlastník
  • Jako nic ve zlem, ale uz bys mel nainstalovany linux vc. ntptrace a otestovanu celou cestu. Ale komu neni pomoci tomu neni pomoci ...

    MP

    P.S. Take vidim 5:26

    čtvrtek 19. dubna 2012 11:37
    Vlastník
  • 1. Ano tak ten jsem taky měl vypnutý. A navíc z jiných počítačů v síti (pracovních stanic) mi synchronizace s externím serverem (tik.cesnet.cz) běží se zaplými firewally.

    2. Ano taky vidím 5:26. Díval jsem na špatný příspěvek.

    3. Ok jdu na linux, ale mám obavu že mi to na něm v pohodě poběží tak jak mi to běží na všech stanicích. A instalovat linux na server? To asi ne. 

    Je jedno jaký linux nainstaluju? Mám tu nějaký notebook.

    MK

    ps. doufám že mi potom něřeknete že toto je fórum pouze pro produkty Microsoft :o)))


    čtvrtek 19. dubna 2012 11:44
  • Resp. bude mi stačit Live CD verze některého z Linuxů?

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 12:03
  • zjisti si zda obsahuje ntptrace. Je vets. v baliku "ntp-perl"

    MP

    čtvrtek 19. dubna 2012 12:23
    Vlastník
  • 1. Jak to vypada s nastavenym casem, DST a TZ na serveru (DC)?

    2. Pokud se nekamaradite s Linuxem, s nejvetsi pravdepodobnosti muzete pouzit take Cygwin.

    3. U verzi Linuxu, ktere se spousteji z CD/DVD si musite overit, co obsahuje. (Mozna bych zkusil Knoppix.)

    M.

    čtvrtek 19. dubna 2012 12:29
    Vlastník
  • 1. PS C:\Users\Administrator> w32tm /tz
      Časové pásmo: Aktuální:TIME_ZONE_ID_DAYLIGHT Posun: -60min
      (UTC=Místní čas+Odchylka)
      [Standardní název:"Střední Evropa (běžný čas)" Odchylka:0min Datum:(M:10 D:5 DoW:0)]
      [Název letního času:"Střední Evropa (letní čas)" Odchylka:-60min Datum:(M:3 D:5 DoW:0)]

    2. no s linuxu jsem se zatím úspěšně vyhýbal

    3. našel jsem na nějaké diskuzi, že by měl mít ntptrace i ubuntu tak to zkouším (pálím cd)

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 12:50
  • ntptrace tik.cesnet.cz

    tik.cesnet.cz: stratum 1, offset 0.000000, synch distance 0.000012, refid ´GPS´

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 13:15
  • No a ted ntptrace na PDC a/nebo nejaky jiny pocitac ktery se synchronizuje pres NTP a POZOR MA POVOLENE BYT NTP SERVEREM

    MP


    čtvrtek 19. dubna 2012 13:19
    Vlastník
  • Nějak nejsem schopen donutit počítač, který se synchronizuje s tik.cesnet.cz aby byl reliable:yes

    ntptrace mi píše: timed out, nothing received

    ***Request timed out

    čtvrtek 19. dubna 2012 14:15
  • tusim staci nastavit (regedit):

    Config\AnnounceFlags = 5
    NtpServer\Enabled = 1

    a samozrejme povolit 123/UDP ve FW

    MP



    čtvrtek 19. dubna 2012 14:58
    Vlastník
  • Zkusil jsem znovu nastavit DC (server) a zasekl jsem se na:

    PS C:\Users\Administrator> net start w32time
    Došlo k systémové chybě 1290.

    Spuštění služby se nezdařilo, protože nejméně jedna služba ve stejném procesu má nekompatibilní nastavení typu ID zabezp
    ečení služby. Služba s omezeným typem ID zabezpečení může společně existovat ve stejném procesu pouze s jinými službami
    s omezeným ID zabezpečení. Pokud byl typ ID zabezpečení pro tuto službu právě konfigurován, vyžaduje spuštění této služb
    y restartování hostitelského procesu.

    I po odregistrování služby a novém zaregistrování mi to hlásí to samé.

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 15:14
  • Mrkni na http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-performance/windows-time-service-will-not-start/6bbea43f-5575-4e78-9b52-ac766632bfc2 (pod jakym uctem mas nastaveno spousteni W32TM???)

    MP

    P.S. lokalizovany serverovy OS mas kvuli terminalovym uzivatelum nebo z masochismu?!


    čtvrtek 19. dubna 2012 15:21
    Vlastník
  • Takže taky nic.

    Config\AnnounceFlags = 5 nastaveno
    NtpServer\Enabled = 1 nastaveno

    a samozrejme povolit 123/UDP ve FW nastaveno

    jinak chyba ta chyba 1290 odstaněna.

    Tzn ntptrace na lokální počítač nic.

    MK

    čtvrtek 19. dubna 2012 15:50
  • U pracovní stanice synchronizace s externím zdrojem běží akorát jsem ho nedonutil být NTP serverem. 

    Vrátil jsem se zpět k serveru.  Vše odregistroval, zaregistroval, nakonfiguroval.

    W32tm se spouští pod účtem Local service.

    Napadá mě taková kacířská myšlenka, je možné aby script(w32tm) ignoroval nastavení v registru ať už z jakéhokoliv důvodu? Protože v registru opravdu vše vypadá ok. Viz výše.

    MK


    čtvrtek 19. dubna 2012 16:22
  • 1. Mozna ze jsem to prehledl, ale jaky je nastaveny cas na serveru (DC)?

    2. Ve vypisu/logu  zaujalo

    Query 4: no DC found

    Muzete prekontrolovat FSMO role pro domenu  CRESSTO.local?

    3. V Vasem logu je zajimave i tohle

    Stratum: 2 - secondary reference (syncd by (S)NTP).

    4. Pro spolehlivy casovy normal by snad stacilo mit AnnounceFlags rovne 4. Pokud je 5, tak muze byt obojim, zdrojem i spolehlivym zdrojem (0x01 + 0x04)

    5. Pro analyzu muzete pouzit nastroje z www.bytefusion.com (funguji i na W2K8R2)

    6. Vypis z registru:

    Windows Registry Editor Version 5.00

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time]
    "Type"=dword:00000020
    "Start"=dword:00000002
    "ErrorControl"=dword:00000001
    "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
      74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
      00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
      6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\
      00,65,00,00,00
    "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\w32time.dll,-200"
    "ObjectName"="NT AUTHORITY\\LocalService"
    "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\w32time.dll,-201"
    "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
      00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
    "ServiceSidType"=dword:00000001
    "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,\
      00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,\
      61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,\
      00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,\
      61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,\
      00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,79,00,73,00,74,00,\
      65,00,6d,00,54,00,69,00,6d,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
      00,67,00,65,00,00,00,00,00

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\Config]
    "FrequencyCorrectRate"=dword:00000004
    "PollAdjustFactor"=dword:00000005
    "LargePhaseOffset"=dword:02faf080
    "SpikeWatchPeriod"=dword:00000384
    "HoldPeriod"=dword:00000005
    "LocalClockDispersion"=dword:0000000a
    "EventLogFlags"=dword:00000002
    "TimeJumpAuditOffset"=dword:00007080
    "PhaseCorrectRate"=dword:00000007
    "MinPollInterval"=dword:00000006
    "MaxPollInterval"=dword:0000000a
    "MaxNegPhaseCorrection"=dword:0002a300
    "MaxPosPhaseCorrection"=dword:0002a300
    "UpdateInterval"=dword:00000064
    "AnnounceFlags"=dword:00000005
    "MaxAllowedPhaseOffset"=dword:0000012c
    "LastClockRate"=dword:00026244

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\Parameters]
    "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
    "ServiceMain"="SvchostEntry_W32Time"
    "ServiceDll"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
      00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,\
      32,00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,44,00,4c,00,4c,00,00,00
    "Type"="NTP"
    "NtpServer"="195.113.144.238 195.113.144.201"

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\NtpClient]
    "Enabled"=dword:00000001
    "InputProvider"=dword:00000001
    "AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001
    "CrossSiteSyncFlags"=dword:00000002
    "ResolvePeerBackoffMinutes"=dword:0000000f
    "ResolvePeerBackoffMaxTimes"=dword:00000007
    "CompatibilityFlags"=dword:80000000
    "EventLogFlags"=dword:00000001
    "LargeSampleSkew"=dword:00000003
    "DllName"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,\
      5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,32,\
      00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,44,00,4c,00,4c,00,00,00
    "SpecialPollTimeRemaining"=hex(7):00,00
    "SpecialPollInterval"=dword:00000e10

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\NtpServer]
    "InputProvider"=dword:00000000
    "AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001
    "EventLogFlags"=dword:00000000
    "DllName"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,\
      5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,32,\
      00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,44,00,4c,00,4c,00,00,00
    "Enabled"=dword:00000001

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\VMICTimeProvider]
    "Enabled"=dword:00000001
    "InputProvider"=dword:00000001
    "DllName"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
      74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,76,\
      00,6d,00,69,00,63,00,74,00,69,00,6d,00,65,00,70,00,72,00,6f,00,76,00,69,00,\
      64,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TimeProviders\VMICTimeProvider\Parameters]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TriggerInfo]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TriggerInfo\0]
    "Type"=dword:00000003
    "Action"=dword:00000001
    "Guid"=hex:ba,0a,e2,1c,51,98,21,44,94,30,1d,de,b7,66,e8,09

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\w32time\TriggerInfo\1]
    "Type"=dword:00000003
    "Action"=dword:00000002
    "Guid"=hex:6e,51,af,dd,c2,58,66,48,95,74,c3,b6,15,d4,2e,a1

     7. Pro srovnani vypis debug

    150223 18:09:07.0380652s - ---------- Log File Opened -----------------
    150223 18:09:07.7567324s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-3 CR:156235 PhCR:3 UI:100 phcT:64 KPhO:-2529
    150223 18:09:08.7566172s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-3 CR:156235 PhCR:3 UI:100 phcT:64 KPhO:-2337
    150223 18:09:08.7566172s - PeerPollingThread: WaitTimeout
    150223 18:09:08.7566172s - PeerPollingThread: waiting 0.026s
    150223 18:09:08.7878636s - PeerPollingThread: WaitTimeout
    150223 18:09:08.7878636s - Polling peer 195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)
    150223 18:09:08.7878636s - PollIntervalChange(195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)): adjust: (++) -> 8
    150223 18:09:08.7878636s - PollIntervalChange(195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)): reclamp: 8 -> 7 (min=4, max=15, sys=7)
    150223 18:09:08.7878636s - PollIntervalChange(195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)): poll interval: host 7 -> peer 6 (min=4, peer=6)
    150223 18:09:08.7878636s - Peer poll: Max:64.0000000s Cur:00.0000000s
    150223 18:09:08.7878636s - Polling peer 195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)
    150223 18:09:08.7878636s - PollIntervalChange(195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)): adjust: (++) -> 8
    150223 18:09:08.7878636s - PollIntervalChange(195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)): reclamp: 8 -> 7 (min=4, max=15, sys=7)
    150223 18:09:08.7878636s - PollIntervalChange(195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)): poll interval: host 7 -> peer 6 (min=4, peer=6)
    150223 18:09:08.7878636s - Peer poll: Max:64.0000000s Cur:00.0000000s
    150223 18:09:08.7878636s - PeerPollingThread: waiting 64.000s
    150223 18:09:08.8191100s - ListeningThread -- DataAvailEvent set for socket 1 (0.0.0.0:123)
    150223 18:09:08.8191100s - ListeningThread -- response heard from 195.113.144.201:123 <- 10.0.0.120:123
    150223 18:09:08.8191100s - /-- NTP Packet:
    150223 18:09:08.8191100s - | LeapIndicator: 0 - no warning;  VersionNumber: 3;  Mode: 1 - SymmetricActive;  LiVnMode: 0x19
    150223 18:09:08.8191100s - | Stratum: 1 - primary reference (syncd by radio clock)
    150223 18:09:08.8191100s - | Poll Interval: 7 - 128s;  Precision: -20 - 953.674ns per tick
    150223 18:09:08.8191100s - | RootDelay: 0x0000.0000s - unspecified;  RootDispersion: 0x0000.0000s - unspecified
    150223 18:09:08.8191100s - | ReferenceClockIdentifier: 0x47505300 - source name: "GPS"
    150223 18:09:08.8191100s - | ReferenceTimestamp:   0xD33AD318FD4EAB66 - 12979332504989481700ns - 150223 18:08:24.9894817s
    150223 18:09:08.8191100s - | OriginateTimestamp:   0xD33AD344C9B16DCB - 12979332548787863600ns - 150223 18:09:08.7878636s
    150223 18:09:08.8191100s - | ReceiveTimestamp:     0xD33AD344C770A68D - 12979332548779062700ns - 150223 18:09:08.7790627s
    150223 18:09:08.8191100s - | TransmitTimestamp:    0xD33AD344C773BBD6 - 12979332548779109700ns - 150223 18:09:08.7791097s
    150223 18:09:08.8191100s - >-- Non-packet info:
    150223 18:09:08.8191100s - | DestinationTimestamp: 150223 18:09:08.8191100s - 0xD33AD344D1B13165150223 18:09:08.8191100s -  - 12979332548819110000ns150223 18:09:08.8191100s -  - 150223 18:09:08.8191100s
    150223 18:09:08.8191100s - | RoundtripDelay: 31199400ns (0s)
    150223 18:09:08.8191100s - | LocalClockOffset: -24400600ns - 0:00.024400600s
    150223 18:09:08.8191100s - \--
    150223 18:09:08.8191100s - ListeningThread STC:54598
    150223 18:09:08.8191100s - PollIntervalChange(195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)): peer receive: 6 -> 7
    150223 18:09:08.8191100s - Peer poll: Max:128.0000000s Cur:63.9687536s
    150223 18:09:08.8191100s - Response from peer 195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123), ofs: -00.0244006s
    150223 18:09:08.8191100s - 5 Age:5 Ofs:-00.0431207s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0193288s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0148156s Dst:00.0497694s FDsp:00.0093600s
    150223 18:09:08.8191100s - 4 Age:4 Ofs:-00.0218172s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0185878s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0118524s Dst:00.0460652s FDsp:00.0059717s
    150223 18:09:08.8191100s - 3 Age:3 Ofs:-00.0213927s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0178471s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0088896s Dst:00.0423617s FDsp:00.0044898s
    150223 18:09:08.8191100s - 2 Age:2 Ofs:-00.0263834s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0171064s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0059268s Dst:00.0386582s FDsp:00.0032363s
    150223 18:09:08.8191100s - 1 Age:1 Ofs:-00.0197473s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0163655s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0029632s Dst:00.0349537s FDsp:00.0039448s
    150223 18:09:08.8191100s - 0 Age:0 Ofs:-00.0244006s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0156247s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:00.0312497s FDsp:00.0019724s
    150223 18:09:08.8191100s - ListeningThread -- DataAvailEvent set for socket 1 (0.0.0.0:123)
    150223 18:09:08.8191100s - ListeningThread -- response heard from 195.113.144.238:123 <- 10.0.0.120:123
    150223 18:09:08.8191100s - /-- NTP Packet:
    150223 18:09:08.8191100s - | LeapIndicator: 0 - no warning;  VersionNumber: 3;  Mode: 2 - SymmetricPassive;  LiVnMode: 0x1A
    150223 18:09:08.8191100s - | Stratum: 1 - primary reference (syncd by radio clock)
    150223 18:09:08.8191100s - | Poll Interval: 7 - 128s;  Precision: -20 - 953.674ns per tick
    150223 18:09:08.8191100s - | RootDelay: 0x0000.0000s - unspecified;  RootDispersion: 0x0000.0075s - 0.00178528s
    150223 18:09:08.8191100s - | ReferenceClockIdentifier: 0x47505300 - source name: "GPS"
    150223 18:09:08.8191100s - | ReferenceTimestamp:   0xD33AD30A47F4341E - 12979332490281070000ns - 150223 18:08:10.2810700s
    150223 18:09:08.8191100s - | OriginateTimestamp:   0xD33AD344C9B16DCB - 12979332548787863600ns - 150223 18:09:08.7878636s
    150223 18:09:08.8191100s - | ReceiveTimestamp:     0xD33AD344C7C551D2 - 12979332548780354600ns - 150223 18:09:08.7803546s
    150223 18:09:08.8191100s - | TransmitTimestamp:    0xD33AD344C7C84B5F - 12979332548780400000ns - 150223 18:09:08.7804000s
    150223 18:09:08.8191100s - >-- Non-packet info:
    150223 18:09:08.8191100s - | DestinationTimestamp: 150223 18:09:08.8191100s - 0xD33AD344D1B13165150223 18:09:08.8191100s -  - 12979332548819110000ns150223 18:09:08.8191100s -  - 150223 18:09:08.8191100s
    150223 18:09:08.8191100s - | RoundtripDelay: 31201000ns (0s)
    150223 18:09:08.8191100s - | LocalClockOffset: -23109500ns - 0:00.023109500s
    150223 18:09:08.8191100s - \--
    150223 18:09:08.8191100s - ListeningThread STC:54598
    150223 18:09:08.8191100s - PollIntervalChange(195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)): peer receive: 6 -> 7
    150223 18:09:08.8191100s - Peer poll: Max:128.0000000s Cur:63.9687536s
    150223 18:09:08.8191100s - Response from peer 195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123), ofs: -00.0231095s
    150223 18:09:08.8191100s - 5 Age:5 Ofs:-00.0499461s Dly:+00.0468268s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0193289s RDsp:00.0018005s Pnt:00.0148152s Dst:00.0575575s FDsp:00.0134183s
    150223 18:09:08.8191100s - 4 Age:4 Ofs:-00.0291371s Dly:+00.0467914s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0185879s RDsp:00.0018005s Pnt:00.0118520s Dst:00.0538356s FDsp:00.0097229s
    150223 18:09:08.8191100s - 3 Age:3 Ofs:-00.0283440s Dly:+00.0468244s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0178472s RDsp:00.0018005s Pnt:00.0088892s Dst:00.0501486s FDsp:00.0074787s
    150223 18:09:08.8191100s - 2 Age:2 Ofs:-00.0254606s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0171064s RDsp:00.0018005s Pnt:00.0059268s Dst:00.0386582s FDsp:00.0049149s
    150223 18:09:08.8191100s - 1 Age:1 Ofs:-00.0185296s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0163655s RDsp:00.0018005s Pnt:00.0029632s Dst:00.0349537s FDsp:00.0047474s
    150223 18:09:08.8191100s - 0 Age:0 Ofs:-00.0231095s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0000000s Dsp:00.0156247s RDsp:00.0017853s Pnt:00.0000000s Dst:00.0312497s FDsp:00.0023737s
    150223 18:09:08.8191100s - W32TmServiceMain: resync req, irreg now pending.
    150223 18:09:08.8191100s - W32TmServiceMain: waiting i0.000s (79.961s)
    150223 18:09:08.8191100s - W32TmServiceMain: timeout
    150223 18:09:08.8191100s - Sample Prepared at 129793325488191100 for peer 195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)
    150223 18:09:08.8191100s - Sample Prepared at 129793325488191100 for peer 195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)
    150223 18:09:08.8191100s - NtpClient returned 2 samples.
    150223 18:09:08.8191100s - Sample 0 offset:-00.0244006s delay:+00.0312500s dispersion:00.0175971s
    150223 18:09:08.8191100s - Sample 1 offset:-00.0231095s delay:+00.0312500s dispersion:00.0197837s
    150223 18:09:08.8191100s - Intersection successful with 0 dropped samples.
    150223 18:09:08.8191100s -   1: Sample:1 SyncDist:160354087 SelectDisp:9683
    150223 18:09:08.8191100s -   0: Sample:0 SyncDist:160332221 SelectDisp:7262
    150223 18:09:08.8191100s - Sample 0 chosen. Select Dispersion:00.0007262s STC:54598
    150223 18:09:08.8191100s - ClockDispln Update: LastUTC:54598 SO:-243994 KPhO:-2325 PhO:-241669 uT:4098 FllPPE:-241669 PllPPE:-241669 FllPPrE:229549 PllPPrE:229549 sysPollTicks:8192 FllDown:65542 PllUp:4098 PllDown:65536 FllRA:0 PllRA:0 RA:0 CR:156235 nT:0 RAPhO:0 SD:187659 (i) LI:0 S:2 RDl:312500 RDs:275971 TSF:0x0 Sync
    150223 18:09:08.8191100s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-348 CR:156235 PhCR:348 UI:100 phcT:4 KPhO:-243994
    150223 18:09:08.8191100s - W32TmServiceMain: waiting 79.961s
    150223 18:09:08.8191100s - W32TmServiceMain: resync req, irreg now pending.
    150223 18:09:08.8191100s - W32TmServiceMain: waiting i16.000s (79.961s)
    150223 18:09:09.8167868s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-316 CR:156235 PhCR:316 UI:100 phcT:64 KPhO:-221722
    150223 18:09:10.8146684s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-287 CR:156235 PhCR:287 UI:100 phcT:64 KPhO:-201498
    150223 18:09:11.8127356s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-261 CR:156235 PhCR:261 UI:100 phcT:64 KPhO:-183130
    150223 18:09:12.8109692s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-237 CR:156235 PhCR:237 UI:100 phcT:64 KPhO:-166426
    150223 18:09:13.8093564s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-216 CR:156235 PhCR:216 UI:100 phcT:64 KPhO:-151258
    150223 18:09:14.8078780s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-196 CR:156235 PhCR:196 UI:100 phcT:64 KPhO:-137434
    150223 18:09:15.8065276s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-178 CR:156235 PhCR:178 UI:100 phcT:64 KPhO:-124890
    150223 18:09:16.8052924s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-162 CR:156235 PhCR:162 UI:100 phcT:64 KPhO:-113498
    150223 18:09:17.8041596s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-147 CR:156235 PhCR:147 UI:100 phcT:64 KPhO:-103130
    150223 18:09:18.8031228s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-133 CR:156235 PhCR:133 UI:100 phcT:64 KPhO:-93722
    150223 18:09:19.8021756s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-121 CR:156235 PhCR:121 UI:100 phcT:64 KPhO:-85210
    150223 18:09:20.8013052s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-110 CR:156235 PhCR:110 UI:100 phcT:64 KPhO:-77466
    150223 18:09:21.1135552s - RPC Caller is ALDA\Administrator (S-1-5-21-3105207497-3702030067-4138620994-500)
    150223 18:09:21.1135552s - RPC Call Attribute is local=1, kernel=0, session=0, authentication=6, protocol=2, OpNum=6
    150223 18:09:21.1135552s - RPC Call - Query Status
    150223 18:09:21.8005052s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-100 CR:156235 PhCR:100 UI:100 phcT:64 KPhO:-70426
    150223 18:09:22.7997692s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-91 CR:156235 PhCR:91 UI:100 phcT:64 KPhO:-64026
    150223 18:09:23.7990908s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-83 CR:156235 PhCR:83 UI:100 phcT:64 KPhO:-58202
    150223 18:09:24.7984636s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-75 CR:156235 PhCR:75 UI:100 phcT:64 KPhO:-52890
    150223 18:09:24.7984636s - W32TmServiceMain: timeout
    150223 18:09:24.7984636s - Sample Prepared at 129793325647984636 for peer 195.113.144.201 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.201:123)
    150223 18:09:24.7984636s - Sample Prepared at 129793325647984636 for peer 195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123)
    150223 18:09:24.7984636s - NtpClient returned 2 samples.
    150223 18:09:24.7984636s - Sample 0 offset:-00.0244006s delay:+00.0312500s dispersion:00.0177820s
    150223 18:09:24.7984636s - Sample 1 offset:-00.0231095s delay:+00.0312500s dispersion:00.0199686s
    150223 18:09:24.7984636s - Intersection successful with 0 dropped samples.
    150223 18:09:24.7984636s -   1: Sample:1 SyncDist:160355936 SelectDisp:9683
    150223 18:09:24.7984636s -   0: Sample:0 SyncDist:160334070 SelectDisp:7262
    150223 18:09:24.7984636s - Sample 0 chosen. Select Dispersion:00.0007262s STC:54598
    150223 18:09:24.7984636s - ClockDispln Update: *STALE*(NextSTC=54598 <= LastUTC=54598) Sync
    150223 18:09:24.7984636s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-75 CR:156235 PhCR:75 UI:100 phcT:0 KPhO:-52890
    150223 18:09:24.7984636s - W32TmServiceMain: waiting 63.982s
    150223 18:09:25.7978876s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-68 CR:156235 PhCR:68 UI:100 phcT:64 KPhO:-48090
    150223 18:09:26.7973564s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-62 CR:156235 PhCR:62 UI:100 phcT:64 KPhO:-43738
    150223 18:09:27.7968636s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-56 CR:156235 PhCR:56 UI:100 phcT:64 KPhO:-39770
    150223 18:09:28.7964092s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-51 CR:156235 PhCR:51 UI:100 phcT:64 KPhO:-36186
    150223 18:09:29.7959868s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-47 CR:156235 PhCR:47 UI:100 phcT:64 KPhO:-32922
    150223 18:09:30.7955900s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-42 CR:156235 PhCR:42 UI:100 phcT:64 KPhO:-29914
    150223 18:09:31.7952252s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-38 CR:156235 PhCR:38 UI:100 phcT:64 KPhO:-27226
    150223 18:09:32.7948860s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-35 CR:156235 PhCR:35 UI:100 phcT:64 KPhO:-24794
    150223 18:09:33.7945660s - ClockDispln Discipline: *SKEW*TIME* - PhCRR:-32 CR:156235 PhCR:32 UI:100 phcT:64 KPhO:-22554
    150223 18:09:34.7630246s - RPC Caller is ALDA\Administrator (S-1-5-21-3105207497-3702030067-4138620994-500)
    150223 18:09:34.7630246s - RPC Call Attribute is local=1, kernel=0, session=0, authentication=6, protocol=2, OpNum=7
    150223 18:09:34.7630246s - RPC Call - Private Log
    150223 18:09:34.7630246s - ---------- Log File Closed -----------------

    M.






    čtvrtek 19. dubna 2012 17:37
    Vlastník
  • Nemůže být toto nastavení nadřazené nastavení v registrech?

    MK

    pátek 20. dubna 2012 7:04
  • Samozrejme ze je

    MP

    pátek 20. dubna 2012 7:10
    Vlastník
  • Hm tak už to funguje.

    Děkuji všem za svatou trpělivost.

    Michal Konvičný

    pátek 20. dubna 2012 7:22
  • TY VO.E :) Opravdu jsi nevedel, ze mas nastaveni Windows Time prebite group policy?

    Osobne by me VUBEC nenapadlo (mea culpa) ze by nekdo mohl nastavovat W32Time pres GP, protoze jedine misto, kde je treba jej nastavovat, je PDC emulator - a kvuli jednomu stroji delat GP ....

    :)

    MP

    pátek 20. dubna 2012 7:39
    Vlastník
  • Ja jsem GP pro DC nedělal to muselo být nastavené defaultně. Já jsem se to od začátku snažil řešit přes registry.

    To bych včera nepsal větu:

    "Napadá mě taková kacířská myšlenka, je možné aby script(w32tm) ignoroval nastavení v registru ať už z jakéhokoliv důvodu? Protože v registru opravdu vše vypadá ok. Viz výše."

    No nic.

    Každopádně díky. Teď ještě označit všechny správné odpovědi :o) 

    MK

    pátek 20. dubna 2012 7:47
  • Nastavení synchronizce času s externím přes Default Domain Controllers Policy.

    pátek 20. dubna 2012 8:00
  • Jeste jedna vec:

    NTP kliet z PRINCIPU vyzaduje 2 a vice NTP serveru (aby se NTP klient nesynchronizoval se "zblaznenym" serverem - 3 jsou rozumne prakticke minimum). Ze to ve Windows chodi s jednim je spis chyba nez vlastnost.

    Doporucuji tedy pouzit NTP od cesnetu, od cz nic a pak napr. cz.pool.ntp.org

    MP

    pátek 20. dubna 2012 8:26
    Vlastník