problem s nekorektnym vypnutim virtualnych strojov Hyper-V windows 2012 R2 standard

    Dotaz

  • Ak vypnem server cez štandardný postup v systéme cez GUI rozhranie, tak po nábehu zistím, že virtuálne počítače boli pozastavené pred vypnutím systému a po zapnutí hosťovského systému obnovený ich beh. Tak je to nastavené vo vlastnostiach virtuálnych strojov

    Keď však server vypne mechanizmus pri slabej batérií záložného zdroja, tak po zapnutí zistím, že virtuálne stroje neboli korektne vypnuté a po nábehu hosťovského systému museli nabootovať.

    Kde sa nastavuje aby boli pozastavené/korektne vypnuté aj v tomto prípade?
    8. července 2016 9:09

Odpovědi

  • To je dost nesmyslny dotaz. Pro spravnou funkci se predpoklada, ze mate baterku UPS plne nabitou. Pokud baterku nemate plne nabitou, je mozna spatna a zaslouzi si vymenu, nebo trapite system radou shutdownu, ktere nasleduji kratce po sobe a pak je krome systemu s vice baterkami kazda rada draha.

    Zakladni operacni system (host) pocka, az jdou do vypnuti vsechny virtualy (guests) a pak teprve pokracuje ve vlastnim shutdownu. Predpoklada to, ze jsou virtualy zdrave a do vypnuti se dostanou v realnem casu.

    M.

    8. července 2016 11:27
    Moderátor
  • Doporucuji vam se spojit s podporou vyrobce - telefonni cislo na support je

    +420 382 766 333 .

    Nevim jak ted, ale v minulosti jsem mel s podporou APC jen vyborne zkusenosti (na bezplatne lince 800 102 063)

    Vas problem neni zalezitosti Windows Serveru, ale profesionalniho nastaveni procesu vypnuti serveru v programu vyrobce ups. Zatim jsme od vas nedostali zadne relevantni informace. Dost mozna byste potreboval ups s vetsi kapacitou...

    M

    PS:

    1. Pro profesionalni pouziti jsem mel k dispozici management kartu a ups se sitovym pripojenim. Software byl v business provedeni.

    2. Baterku otestujte, zpravidla nevydrzi dele nez 4-5 let.



    9. července 2016 12:07
    Moderátor

Všechny reakce

  • To nastavení je stejné. Mi to spíše připadá, jako by UPSka nezačala vypínat server dostatečně včas před vybitím baterie a ten se vypnul natvrdo dříve než se zastaví služba Hyper-V.

    Jaký máš v UPS management SW čas pro vypnutí serveru? Testoval jsi výpadek napájení?


    BB

    8. července 2016 11:07
  • To je dost nesmyslny dotaz. Pro spravnou funkci se predpoklada, ze mate baterku UPS plne nabitou. Pokud baterku nemate plne nabitou, je mozna spatna a zaslouzi si vymenu, nebo trapite system radou shutdownu, ktere nasleduji kratce po sobe a pak je krome systemu s vice baterkami kazda rada draha.

    Zakladni operacni system (host) pocka, az jdou do vypnuti vsechny virtualy (guests) a pak teprve pokracuje ve vlastnim shutdownu. Predpoklada to, ze jsou virtualy zdrave a do vypnuti se dostanou v realnem casu.

    M.

    8. července 2016 11:27
    Moderátor
  • Doteraz som tam používal iba vstavaný management z windowsu. Mal som tam nastavené vypínanie systému pri 40% kapacity batérie.

    Mám tam APC back ups cs500 a dnes som tam nainštaloval APC powerchute personal edition a nastavil som mu aby sa hostiteľský serve začal vypínať pri dosiahnuti 8 minút do vyčerpania kapacity batérie.
    Mám tam ešte možnost vypnúť server po 5 minútach behu na batérie.

    Dnes ráno som robil test ešte so vstavaným managementom a bol som fyzicky prítomný pri serveri. Čiže videl som že server sa vypol ešte skôr ako sa vybila batéria. A ako som spomínal po spustení podľa logov boli virtuálne stroje nekorektne vypnuté.

    V pondelok ráno urobím test výpadku napájania už s nainštalovaným managementom od výrobcu UPS

    8. července 2016 13:04
  • Doporucuji vam se spojit s podporou vyrobce - telefonni cislo na support je

    +420 382 766 333 .

    Nevim jak ted, ale v minulosti jsem mel s podporou APC jen vyborne zkusenosti (na bezplatne lince 800 102 063)

    Vas problem neni zalezitosti Windows Serveru, ale profesionalniho nastaveni procesu vypnuti serveru v programu vyrobce ups. Zatim jsme od vas nedostali zadne relevantni informace. Dost mozna byste potreboval ups s vetsi kapacitou...

    M

    PS:

    1. Pro profesionalni pouziti jsem mel k dispozici management kartu a ups se sitovym pripojenim. Software byl v business provedeni.

    2. Baterku otestujte, zpravidla nevydrzi dele nez 4-5 let.



    9. července 2016 12:07
    Moderátor
  • Dobrý deň.
    Ako som spomínal nainštaloval som APC powerchute personal edition, nastavil aby sa server vypol po behu 5 minút na batérie.
    Urobil som test odpojením napájania UPS. Počkal som na shutdown. Pripojil som napájanie UPS, server sa zapol a po spustení som zistil, že všetky virtuálne stroje korektne pokračujú v behu. ( pri shutdown boli len pozastavené)
    Zistil som teda, že nie je dobré sa spoliehať na windows management napájania pokiaľ je na server pripojená UPS. Jednoducho pri shutdown sa korektne neuložia virtuálne stroje.

    Baterka je v UPS má ešte dobrú kapacitu

    11. července 2016 7:26
  • Proč asi výrobci UPS dodávají management software?

    BB

    11. července 2016 7:39
  • No ono i s generickym "HID Battery" ovladacem a Windows Power Managementem se da, ale jako vzdy: spatne nastaveni dokaze odrovnat i dobry system.

    MP

    11. července 2016 11:26
    Moderátor
  • Zdravím, pro Hyper-V nedá

    VM shutdown actions don't run when a host shuts down because of a low battery

    https://support.microsoft.com/en-gb/kb/3058418

    Pokud provozujete Hyper-V je nutné použít jiný SW pro vypnutí store a virtuálů, než zabudovaný Windows battery/power management

    29. srpna 2016 8:07