none
Error ID 9 - cpqcissm

    Dotaz

  • Ahoj. Prosím zobrazuje se mi na serveru Server 2003 SP2 chybová hláška s ID 9 pcqcissm viz obrázky.

    pomocí Google jsem si našel nějaké nápady, ale chtěl jsem slyšet i více názorů jak problém řešit.

    Děkuji

    úterý 29. listopadu 2011 16:25

Odpovědi

  • Chyba a reseni je popsane jinde. Vas druhy odkaz plati pro Event ID 11. Tady je reseni pro verzi RAIDu 6, ale rozdil bude jen v pouzitem "update smartu" (mozna ze jsou z duvodu kompatibility stejne)

    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId=428936&prodTypeId=15351&prodSeriesId=428936&objectID=c00704700

    úterý 29. listopadu 2011 20:20
    Vlastník

Všechny reakce

  • Doporucoval bych zacit postupem podle clanku znalostni databaze MS:

    http://support.microsoft.com/kb/154690

    Bylo by dobre uvest typ radice, zda ma nejnovejsi firmware a jak je nakonfigurovany. Urcite bych dal dotaz i na forum vyrobce radice.

    úterý 29. listopadu 2011 16:58
    Vlastník
  • Ahoj. Našel jsme si tohle:

    Jedná se o server HP ProLiant ML350

    - podle všeho by to měl být HP Smart Array 5i Controllers

    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=cs&cc=cz&prodNameId=266599&prodTypeId=329290&prodSeriesId=374803&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=1005

    Zde je popsnán návo:

    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=cs&cc=cz&taskId=110&prodSeriesId=316537&prodTypeId=15351&prodSeriesId=316537&objectID=c00820708

    Děkuji

     

    úterý 29. listopadu 2011 19:58
  • Chyba a reseni je popsane jinde. Vas druhy odkaz plati pro Event ID 11. Tady je reseni pro verzi RAIDu 6, ale rozdil bude jen v pouzitem "update smartu" (mozna ze jsou z duvodu kompatibility stejne)

    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId=428936&prodTypeId=15351&prodSeriesId=428936&objectID=c00704700

    úterý 29. listopadu 2011 20:20
    Vlastník
  • Ahoj. Nakonec vyměněn disk v RAID 5 a chyba hnedka zmizla v eventvwr.exe

     

    Děkuji

    pátek 2. prosince 2011 17:59