none
Windows 2019 Essentials Server Hyper-V VM Domain Controller - update error RRS feed

  • Dotaz

  • Hello,

    I have a problem with my Hyper-V DC Controller. I try to perform updates, but it throws errors:

    Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80246007: 2019-11 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4523204).

    Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80246007: 2020-01 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8 for Windows Server 2019 for x64 (KB4535101).

    Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80246007: 2020-02 Cumulative Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4532691).

    Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80246007: Security Intelligence Update for Windows Defender Antivirus - KB2267602 (Version 1.311.96.0).

    after that i try classic solution with stopping bits, wuauserv, cryptsvc - delete download folder in C:\Windows\SoftwareDistribution\ and start services again. Which works always well. But after restart Windows update is only writing:

    Error encountered: We couldn't connect to the update service. We'll try again later, or you can check now. If it still doesn't work, make sure you're connected to the Internet.

    I try to synchronize time with Europe time servers. 

    The DISM and SFC clean/restores.

    and still doing nothing. 

    Windows update troubleshoot writes: 

    "

    Detection details


    IsPostback_RC_PendingUpdates
    IsPostback: False

    WaaSMedicService
    Issue found by :NoUsoScanPlugin

    IsPostback_RC_PendingUpdates
    IsPostback: True

    Service Status
    Problem with BITS service : The requested service has already been started. More help is available by typing NET HELPMSG 2182.
    Service Status
    Problem with BITS service : The requested service has already been started. More help is available by typing NET HELPMSG 2182. 

    "

     

    Thank you for any help. Martin

    pátek 23. dubna 2021 13:35

Odpovědi

Všechny reakce

  • Martine,

    prosim pis cesky sem, nebo anglicky do EN for. dik

    Co problemum predchazelo? Konektivita je bez problemu, datum a cas spravne ...? Hyper-V: server je virtualni? Pokud synchronizujes cas pres NTP, mas vypnutou synchronizaci s hostem?

    MP


    pátek 23. dubna 2021 14:39
    Moderátor
  • A restart BITS? WU si na nej stezuje.

    Stahnout servicing update KB4523204 a rucne nainstalovat?

    pondělí 26. dubna 2021 8:47
  • Ahoj,

    omlouvám se, dále Česky. Problémům s aktualizacemi předcházel problém s časem - synchronizoval jsem s Hostem a po nějaké době od instalace přestaly fungovat aktualizace. Problém s časem jsem původně neodhalil, tak jsem udělal klasické řešení co většinou zabere

     bits, wuauserv, cryptsvc - delete download folder in C:\Windows\SoftwareDistribution\  a služby znovu nastartoval

    Pak jsem nastavil čas 

    w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:”české servery” /reliable:yes /update
    Net stop w32time
    Net start w32time
    w32tm /resync /force


    a pak už jen výše popsané nic. 

    Synchronizace s Hostem je vypnutá

    Konektivita je ok

    Děkuji, Martin

    úterý 27. dubna 2021 12:38
  • Restart BITS je bez problémů - normálně napíše že zastavil a spustil. 

    KB4523204  jsem nainstaloval, žádný výsledek :(

    Děkuji.  

    úterý 27. dubna 2021 12:39
  • Někdo nějaké další nápady? Problém nevyřešen. Děkuji 
    středa 12. května 2021 8:34
  • Jeste jsem nasel nejake namety, ze muze byt poskozeny CATROOT a CATROOT2.

    za vsechny napr. https://www.thewindowsclub.com/catroot-catroot2-folder-reset-windows

    Muzes zkusit. Mas zalohu?

    Dalsi postreh: mas povolene TLS 1.2? Viz napr. https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/plan-design/security/enable-tls-1-2-client

    středa 12. května 2021 12:40
  • Problém stále nevyřešen, tak jsem zkusil nainstalovat nový server. Na serveru jsem stáhnul všechny aktualizace a ihned po připojení do domény jsem se dostal do stejného stavu - ani nový server od té doby nelze aktualizovat. Problém tedy není někde kolem: 

    bits, wuauserv, cryptsvc - delete download folder in C:\Windows\SoftwareDistribution\  a služby znovu nastartovat  

    Instalace byla do připojení k doméně čistá a funkční, po připojení okamžitě přestanou jít aktualizce. Musí to být tedy něco, co nastaví nějaký nesmysl v rámci registraci do domény. 

    Nechápu, nikde jinde jsem to nikdy nezažil a už to je zoufalé. Děkuji za jakoukoliv pomoc. Martin. 



    úterý 23. listopadu 2021 19:03
  • jake politiky se stahly z domeny?

    MP

    středa 24. listopadu 2021 9:04
    Moderátor
  • Se v tom popisu ztracim: takze mam server, vse OK. A pak ho dam do domeny. Potom uz ne OK. Takhle?

    Pak je treba patrat v domene, co se tam tlaci. Dej si na stroji gpresult /h report.html a patrej.

    středa 24. listopadu 2021 10:27
  • Velice Vám všem děkuji za pomoc!! Problém nalezen - nastavené nesmysly v GP od minulého správce - po přechodu na nový server začali výše uvedené problémy. Takže už vše funguje.  Bohužel mi to při předávce systému tak nějak zapomněli říct. 
    středa 24. listopadu 2021 16:07