Benutzer mit den meisten Antworten
Uhrzeit von Domänencontroller nach Neustart falsch

Frage
-
Servus,
wenn ich bei uns im Unternehmen einen DC Neustarte, so hat er ein falsches Datum und eine falsche Uhrzeit eingestellt. (April 2014).
Die Kiste ist virtuell, der Abgleich der Uhrzeit mit dem Host wurde abgestellt.
Ein w32tm /query /Status sagt das alles in Ordnung ist. Er holt sich die Zeit von einem root-DC. Wo kann hier der Fehler liegen?
- Bearbeitet Christoph Ederbauer Montag, 24. November 2014 12:03
Antworten
-
Hallo Christoph,
Diese virtuelle Maschine war vielleicht den PDC des Root Forest deshalb hat sie die Zeit den ESX/BIOS genommen.
Tschüß
Nathan
- Als Antwort markiert Teodora MilushevaModerator Freitag, 28. November 2014 10:34
Alle Antworten
-
Hallo Christoph,
ich gehe einfach einmal davon aus, dass du den Hyper-V Manager verwendest.
Hast du die Zeit Synchronisation auch im Hyper-V Manager ausgeschaltet? Also Rechtsklick auf die Maschine -> Einstellungen -> Integartionsdienste -> Zeit Synchronisation.
Falls nein, solltest du dies zuerst machen und danach einmal w32tm /resync ausführen.
Hilfreich wären auch Informationen, wie z.B. woher soll die Zeit bezogen werden, kannst du die Zeit manuell ändern, bekommst du Fehler im Event Log nach dem Ändern der Uhrzeit, ...
Könntest du diese ggf. nachreichen?Viele Grüße,
Robin O. König
TechNet Deployment Hotline
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier auf Rückfragen gar nicht oder nur sehr zeitverzögert antworten können.
Bitte nutzen Sie für Rückfragen oder neue Fragen den telefonischen Weg über die TechNet Deployment Hotline: http://technet.microsoft.com/de-de/ff959330TechNet Deployment-Hotline
Telefon: 0800-6087338*
Email: msdn-technet-support@escde.net
* 16:00 – 18:00 Uhr (außer an bundeseinheitlichen Feiertagen). Kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunknetz ggfs. abweichend. Anrufer aus Österreich und der Schweiz können die Telefon-Hotline aus technischen Gründen über +49 721 693 7233 zum Tarif für Auslandsverbindungen des jeweiligen Telefonanbieters erreichen.
Es gelten Nutzungsbedingungen, Hinweise zu Markenzeichen sowie die allgemein gültigen Informationen zu Datenschutz und Cookies. Bitte beachten Sie auch die gesonderten Nutzungsbedingungen für die Deployment-Hotline.
-
Hallo,
ich verwende VMware und dort ist die Zeitsynchronisation ausgeschaltet.
Die Zeit soll von dem root-DC bezogen werden, der auch unter w32tm /query /Status ausgegeben wird. Ja, ich kann die zeit manuell ändern. Danach ist auch Ruhe, bis zum nächsten Neustart.
Ich habe am 20.11.2014 folgenden Logeintrag:
The time service has detected that the system time needs to be changed by 18796808 seconds. The time service will not change the system time by more than 172800 seconds. Verify that your time and time zone are correct, and that the time source ROOT-SRV-DC01.roechling.root (ntp.d|0.0.0.0:123->143.65.36.2:123) is working properly.
Der andere DC an diesem Standort hat aber den selben root-DC als Timeserver und dort gibt es keine Probleme nach einem Neustart. Ist allerdings eine Hardwarekiste.
-
Moin,
geht die Uhr des Hosts richtig? AFAIK bekommt die VM beim Start die Initialzeit vom Host.
> VMware Tools resets the guest operating system’s clock to match the host’s clock upon startup
http://www.vmware.com/files/pdf/Timekeeping-In-VirtualMachines.pdf
This posting is provided AS IS with no warranties.
-
Hallo Christoph,
Diese virtuelle Maschine war vielleicht den PDC des Root Forest deshalb hat sie die Zeit den ESX/BIOS genommen.
Tschüß
Nathan
- Als Antwort markiert Teodora MilushevaModerator Freitag, 28. November 2014 10:34
-
Hallo,
wenn Eure Firewall es zulässt solltet Ihr für die ESX Hosts dieselbe Zeitquelle benutzen welche auch der DC mit der PDCEmulator FSMO Rolle eingetragen hat.
Best regards
Meinolf Weber
MVP, MCP, MCTS
Microsoft MVP - Directory Services
My Blog: http://blogs.msmvps.com/MWeberDisclaimer: This posting is provided AS IS with no warranties or guarantees and confers no rights.
Twitter: