none
Routingproblem mit drei Netzwerkkarten Win2k3, dringend RRS feed

  • Frage

  • Hallo zusammen,
    habe hier einen SV mit drei Netzwerkkarten.
    Zwei davon sind spezielle NIC's von Siemens für Prozesssteuerung (verhalten sich wie normale) und eine normale direkt vom Server.
    Nun haben die beiden spez. NIC (hängen im selben Subnet) vom DHCP ihre IP etc. bekommen.
    Dadurch wurde auch das eigentliche Standard Gateway von der normalen NIC überschrieben und somit komme ich von dieser NIC nicht mehr
    in die notwendigen Nachbarnetzwerke.

    Ein route PRINT gibt das:

    IPv4-Routentabelle
    ===========================================================================
    Schnittstellenliste
    0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
    0x10003 ...08 00 06 6d a4 9d ...... SIMATIC Miniport CP1613 PCI Adapter #2
    0x10004 ...08 00 06 91 b9 6e ...... SIMATIC Miniport CP1613 PCI Adapter
    0x10005 ...00 1d 09 08 c3 bf ...... Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
    ===========================================================================
    ===========================================================================
    Aktive Routen:
         Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
              0.0.0.0          0.0.0.0       172.19.3.1      172.19.3.21     20
              0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.101     20
              0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.104     20
            127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
           172.19.2.0    255.255.254.0      172.19.3.21      172.19.3.21     20
          172.19.3.21  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
       172.19.255.255  255.255.255.255      172.19.3.21      172.19.3.21     20
          192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.101    192.168.1.101     20
          192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.104    192.168.1.104     20
        192.168.1.101  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
        192.168.1.104  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
        192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.101    192.168.1.101     20
        192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.104    192.168.1.104     20
            224.0.0.0        240.0.0.0      172.19.3.21      172.19.3.21     20
            224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.101    192.168.1.101     20
            224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.104    192.168.1.104     20
      255.255.255.255  255.255.255.255      172.19.3.21      172.19.3.21      1
      255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.101    192.168.1.101      1
      255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.104    192.168.1.104      1
    Standardgateway:       192.168.1.1
    ===========================================================================
    Ständige Routen:   Keine

    Und ein ipconfig /all dies:

    primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
    WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein

    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3:
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Beschreibung  . . . . . . . . . . : SIMATIC Miniport CP1613 PCI Adapter #2
    Physikalische Adresse . . . . . . : 08-00-06-6D-A4-9D
    DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Ja
    Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.104
    Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Lease erhalten  . . . . . . . . . : Montag, 17. Januar 2011 13:29:06
    Lease l‰uft ab  . . . . . . . . . : Montag, 17. Januar 2011 13:34:06

    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Beschreibung  . . . . . . . . . . : SIMATIC Miniport CP1613 PCI Adapter
    Physikalische Adresse . . . . . . : 08-00-06-91-B9-6E
    DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Ja
    Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
    Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Lease erhalten  . . . . . . . . . : Montag, 17. Januar 2011 13:29:06
    Lease l‰uft ab  . . . . . . . . . : Montag, 17. Januar 2011 13:34:06

    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Beschreibung  . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-09-08-C3-BF
    DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Nein
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.19.3.21
    Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : 172.19.3.1
    DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.9.10.67
                                                10.9.10.68
    Prim‰rer WINS-Server  . . . . . . : 10.9.11.34
    Sekund‰rer WINS-Server  . . . . . : 10.1.144.41

    Also wie kann ich es erreichen das die Broadcom wieder "Standartgateway" (siehe route PRINT) ist ?
    Das richtige Gateway wäre 172.19.3.1 und nicht 192.168.1.1

    Danke für jede Hilfe.

    Stefan

    Montag, 17. Januar 2011 12:39

Antworten

  • dann folgendes. Auf den beiden Siemens NIC trägst du trotzdem kein Standardgateway ein. Wenn du nichts über dieses Subnetz hinweg routen musst, ist für diese beiden NIC alles im grünen bereich. Das wars. Der Server weiss das er mit diesen zwei NIC in diesem Segment liegt und du musst nichts weiter routen. Wenn du hinter die 192.168.3.1 routen musst, nimmst du wieder den Route add befehl und trägst beim Ziel halt das Zielnetzwerk und Zielamask ein und bindest das an die entsprechende NIC. Das geht aber !

    Willst du vom 172er in das 192er Netz Adressen ansprechen, musst du Routing und RAS aktivieren und Häckchen bei Routing setzen. Natürlich müssen die Hosts im 172er Netz die entsprechenden Routingeinträge haben, wieder route add.

    ich hoffe das wars.

    • Als Antwort markiert StefanSa Mittwoch, 26. Januar 2011 09:48
    Dienstag, 18. Januar 2011 13:58

Alle Antworten

  • * StefanSa (Mon, 17 Jan 2011 12:39:59 +0000)

    habe hier einen SV mit drei Netzwerkkarten. Zwei davon sind spezielle
    NIC's von Siemens für Prozesssteuerung (verhalten sich wie normale)
    und eine normale direkt vom Server. Nun haben die beiden spez. NIC
    (hängen im selben Subnet) vom DHCP ihre IP etc. bekommen.

    Man vergibt auf einem Server IP-Adressen nicht per DHCP sondern manuell.

    Dadurch wurde auch das eigentliche Standard Gateway von der normalen NIC überschrieben und somit komme ich von dieser NIC nicht mehr
    in die notwendigen Nachbarnetzwerke.

    Ein route PRINT gibt das:
    Aktive Routen:
         Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
              0.0.0.0          0.0.0.0       172.19.3.1      172.19.3.21  

    Offensichtlich wurde sie nicht "ueberschrieben".

    Also wie kann ich es erreichen das die Broadcom wieder
    "Standartgateway"

    Standard-Gateway

    (siehe route PRINT) ist ?

    Siehe (ganz) oben.

    Thorsten

    Montag, 17. Januar 2011 13:07
  • Hallo,

    das Default-GW ist falsch gesetzt.

              0.0.0.0          0.0.0.0       172.19.3.1      172.19.3.21     20
              0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.101     20
              0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.104     20

    entferne die unteren beiden Einträge und dann wird es wieder laufen.

     

    route del 0.0.0.0

    route add 172.19.3.0 mask 255.255.255.0 172.19.3.1 metric 1 if 0x10005

    Ist jetzt nicht getestet. Besser wäre es, den Vergabebereich des DHCP Servers anzupassen und dort für beide Siemens Netzwerkkarten ausnahmen definieren.

     

    Speerle

     

    Montag, 17. Januar 2011 15:22
  • Als erstes, feste IP-Adressen für die zwei NIC. ich empfehle das du dir eine Exceltabelle machst und dort bereiche definierst. DHCP, Server, Drucker, etc... und den Plan einhältst.

    Zurück zum Thema, feste IPs aus dem Segment eintragen und kein!!! Standardgateway auf diesen zwei NIC eintragen!!!

    Somit hat der Server nur ein Standardgateway, nämlich die 172...  und das generelle Routingproblem sollte gelöst sein.

    Damit du aber in das andere Segment kommst machst du mit dem Routebefehl eine permanente Route und gibst dort als Gateway die 192.168.1.1 an! diese Route bindest du dann an die beiden NICs die dahin sollen.

     

    Route -p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1 IF 3

    ich hoffe der befehl passt (vielleicht kann ein MVP noch mal drüber gucken^^)

     

    Grüße

     

    Montag, 17. Januar 2011 21:22
  • * SNR_1 (Mon, 17 Jan 2011 21:22:33 +0000)

    Damit du aber in das andere Segment kommst machst du mit dem
    Routebefehl eine permanente Route und gibst dort als Gateway die
    192.168.1.1 an! diese Route bindest du dann an die beiden NICs die
    dahin sollen.

    Route -p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1 IF 3

    Du kannst kein Gateway für ein Netz definieren, das in diesem Netz liegt.

    Thorsten

    Dienstag, 18. Januar 2011 09:44
  • dann folgendes. Auf den beiden Siemens NIC trägst du trotzdem kein Standardgateway ein. Wenn du nichts über dieses Subnetz hinweg routen musst, ist für diese beiden NIC alles im grünen bereich. Das wars. Der Server weiss das er mit diesen zwei NIC in diesem Segment liegt und du musst nichts weiter routen. Wenn du hinter die 192.168.3.1 routen musst, nimmst du wieder den Route add befehl und trägst beim Ziel halt das Zielnetzwerk und Zielamask ein und bindest das an die entsprechende NIC. Das geht aber !

    Willst du vom 172er in das 192er Netz Adressen ansprechen, musst du Routing und RAS aktivieren und Häckchen bei Routing setzen. Natürlich müssen die Hosts im 172er Netz die entsprechenden Routingeinträge haben, wieder route add.

    ich hoffe das wars.

    • Als Antwort markiert StefanSa Mittwoch, 26. Januar 2011 09:48
    Dienstag, 18. Januar 2011 13:58
  • Hallo Stefan

    ist das Problem noch aktuell? Konnten die Tipps weiterhelfen?

    Gruß
    Andrei

    Mittwoch, 26. Januar 2011 09:42
    Moderator
  • Oh, sorry
    hab vergessen eine Rückmeldung zu geben. Danke noch mal für eure Hilfe.
    Nach dem die beiden Siemens NIC jeweils ein feste IP "ohne" Gateway bekommen haben lief alles wie gewünscht.

    Gruß

     

    Stefan

    Mittwoch, 26. Januar 2011 09:48