Zeitdienst lässt sich auf neuem PDC nicht starten - Access Denied RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    Ich habe bei einem Kunden einen neuen DC als Server 2019 VM installiert und anschließend als PDC deklariert. Leider kann ich den Windows-Zeitgeber nicht starten. Ich erhalte immer die Fehlermeldung "Systemfehler 5, Zugriff verweigert." Natürlich habe ich die CMD als Admin gestartet und schon alle möglichen Google-Beiträge durchforstet. Ein Unregister mit anschließendem Reboot, DLL neu laden, Register und Konfiguration des Dienstes brachte leider keine Besserung. 

    Im Eventlog steht leider auch nicht mehr als in der CMD, auch hier "Error 5, Access denied". Ich kann den Dienst mittels manualpeerlist auch konfigurieren, starten lässt er sich aber trotzdem nicht und somit schlägt auch w32tm /query /status fehl.

    Die VM ist ein brandneuer Server 2019 Datacenter, der zweite DC ist ein Server 2016 Datacenter und der DC der sauber abgelöst wurde war ein Server 2012R2 Datacenter.

    Dienstag, 2. März 2021 08:54

Alle Antworten

  • Hallo

    Bitte versuchen Sie, die Befehlszeile "w32tm /unregister" und "w32tm /unregister" zu verwenden, um diesen Dienst erneut zu registrieren, und überprüfen Sie das Ergebnis.

    Überprüfen Sie außerdem die Anmeldeinformationen zu den Eigenschaften des Windows-Zeitdienstes, und stellen Sie sicher, dass er für die Anmeldung mit dem lokalen Dienst konfiguriert ist.

    Alles Gute
    Eve Wang

    Please remember to mark the replies as answers if they help.
    If you have feedback for TechNet Subscriber Support, contact tnmff@microsoft.com.

    Mittwoch, 3. März 2021 08:35