none
Windows Server 2008 R2 und CSV RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    ich habe einen CSV mit 2 Server 2008 R2 Enterprise. Der Clusterprüfbericht ist komplett grün, nicht mal eine Warnung drin.

    Wenn ich auf einem Server den Pfad C:\ClusterStorage\Ordner 1 klicken will funktiniert das einwandfrei. Wenn ich aber auf dem zweiten Knoten das gleiche machen will, dann hängt sich der ganze Explorer auf. In den Windows Logs finden sich folgende Fehlermeldungen:

    Auf das freigegebene Clustervolume "CSV" ("CSV") kann aufgrund von Fehler "ERROR_TIMEOUT(1460)" nicht mehr von diesem Clusterknoten aus zugegriffen werden. Behandeln Sie das Verbindungsproblem zwischen diesem Knoten und dem Speichergerät sowie Probleme mit der Netzwerkverbindung.

    und 

    Das freigegebene Clustervolume "CSV" ("CSV") ist auf dem Knoten aufgrund von "STATUS_BAD_NETWORK_PATH(c00000be)" nicht mehr verfügbar. Alle E/A-Aktivitäten werden vorübergehend in eine Warteschlange aufgenommen, bis wieder ein Pfad zum Volume eingerichtet ist.

    Eine weitere Frage habe ich zu den iSCSI-Switchen. Ich habe 2 davon aus Redundanzgründen. Wenn ich eine Anleitung von Dell sehe dann sind die beiden iSCSI.Switche mit einem Netzwerkkabel verbunden. Bei HP ist da nirgends was zu sehen. Ich habe eine MSA 2312i im Einsatz. Könnt Ihr mir sagen was richtig ist?

    Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus.

     

    Thomas

    Dienstag, 15. Juni 2010 22:08

Antworten

  • Hallo Thomas

    Zum ersten Problem, was willst Du mit den CSV machen? Ich vermute, dass dieses auf Probleme in der Netzwerkkonfiguration zurückzuführen ist. Schick mal Deine Konfiguration bzgl. der Netzwerk-Adapter und optimaler Weise zwei Links zu den Papieren von Dell und HP, bzgl. der iSCSI Konfiguration. Ob die Switche verbunden sind oder nicht ist weniger relevant - interessant sind Deine IP-Subnetze.

     

    Mit freundlichen Grüßen Bernd (Pfann) / Microsoft


    This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
    Mittwoch, 16. Juni 2010 10:50
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo Thomas

    Zum ersten Problem, was willst Du mit den CSV machen? Ich vermute, dass dieses auf Probleme in der Netzwerkkonfiguration zurückzuführen ist. Schick mal Deine Konfiguration bzgl. der Netzwerk-Adapter und optimaler Weise zwei Links zu den Papieren von Dell und HP, bzgl. der iSCSI Konfiguration. Ob die Switche verbunden sind oder nicht ist weniger relevant - interessant sind Deine IP-Subnetze.

     

    Mit freundlichen Grüßen Bernd (Pfann) / Microsoft


    This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
    Mittwoch, 16. Juni 2010 10:50
    Moderator
  • Hi Bernd, Hi Thomas,

    zusätzlich zu Bernd seinem Post.

    Bin mir jetzt nicht sicher, ob der validation test die protokolle auf den adaptern prüft, aber das klingt auch stark nach deaktivierten Protokollen (Flie and Printer Sharing, Client für MS Netze). Kannst du das ausschließen?

    Viele Grüße

    Ramazan

    Donnerstag, 17. Juni 2010 20:25
    Moderator