Benutzer mit den meisten Antworten
Windows Server 2012 R2 stürzt ab - Fehler ntoskrnl.exe 0x00000139

Frage
-
Hallo Leute,
habe mit einem Server massive Probleme, in unregelmäßigen Abständen schmiert dieser mit o.g. Fehlermeldung einfach ab.
Betriebssystem ist Windows Server 2012 R2 mit installierter HyperV-Rolle. Habe als Bild die Meldung von Bluescreenview eingefügt.
Hat da jemand eine Idee? Gibt es hier eine Möglichkeit, die Dump-Datei hochzuladen?
Vielen Dank!
Antworten
-
Hallo, hpsa2.sys wird genannt. Diese gehört bei HP zum Dynamic Smart Array SAS/SATA Controller. MfG Matthias
- Als Antwort vorgeschlagen Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Dienstag, 29. März 2016 09:30
- Als Antwort markiert Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Montag, 4. April 2016 08:10
-
Hi,
nachdem Matze das lesen konnte, bin ich auf die Idee gekommen die Ansicht mal zu vergrößern und siehe da, das Bild wird tatsächlich lesbar :-) STRG und + sind dein Freund :-)
Wie Matze schreibt sieht das stark nach diesem Treiber aus, vielleicht lädst du von HP mal die Smart-Array, gibt es die noch?, DVD runter und aktualisierst die ganze Kiste mal mit den aktuellsten Treibern.
Gruß
Christian
Christian Groebner MVP Forefront
- Als Antwort vorgeschlagen Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Dienstag, 29. März 2016 09:30
- Als Antwort markiert Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Montag, 4. April 2016 08:10
Alle Antworten
-
Hi,
schau dir mal folgenden Thread an, vielleicht hilft er dir weiter, klingt zumindest sehr ähnlich:
https://www.technibble.com/forums/threads/solved-server-2012-r2-0x00000139-bsod.62964/
Öffne das Dump-File auch mal mit WhoCrashed, vielleicht gibt es dir Infos darüber wer der Schuldige Treiber ist :-)
Gruß
Christian
Christian Groebner MVP Forefront
-
Hallo, hpsa2.sys wird genannt. Diese gehört bei HP zum Dynamic Smart Array SAS/SATA Controller. MfG Matthias
- Als Antwort vorgeschlagen Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Dienstag, 29. März 2016 09:30
- Als Antwort markiert Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Montag, 4. April 2016 08:10
-
Hi,
nachdem Matze das lesen konnte, bin ich auf die Idee gekommen die Ansicht mal zu vergrößern und siehe da, das Bild wird tatsächlich lesbar :-) STRG und + sind dein Freund :-)
Wie Matze schreibt sieht das stark nach diesem Treiber aus, vielleicht lädst du von HP mal die Smart-Array, gibt es die noch?, DVD runter und aktualisierst die ganze Kiste mal mit den aktuellsten Treibern.
Gruß
Christian
Christian Groebner MVP Forefront
- Als Antwort vorgeschlagen Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Dienstag, 29. März 2016 09:30
- Als Antwort markiert Mihaela ParedesMicrosoft contingent staff, Moderator Montag, 4. April 2016 08:10