W2012 R2 AD la hora se retrasa Urge!! RRS feed

  • Pregunta

  • Situacion

    Servidor W2012 r2 es el unico AD, y todos los ordenadores del dominio revisan la hora con el, cosa que el server se retrasa cerca de medio minuto al dia.

    al fijar el servidor de hora con la sentencia

    w32tm.exe /config /manualpeerlist:hora.uv.es /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

    me lo acepta correctamente, pero cuando realizo el  comando

    w32tm.exe /config /update

    me aparece El equipo no se sincronizo porque no tenia servicio de hora disponible.

    Al realizar el comando para ver como esta definido

    W32tm /Query /peers 

    Me aparece como si no tuviera ningun servidor de hora definido y es estado pone en espera.

    He creado los puertos 123 en udp y tcp , tambien he llegado a deshabilitar el firewall.

    Tambien he parado el servicio y volver a activar

    nada de nada.

    Que puede pasar. Gracias de antemano, es un servidor en produccion.

     

    miércoles, 2 de marzo de 2016 20:45

Respuestas

  • Solucionado !!!

    Despues de ver que lo tenia todo correcto he probado a poner una ip en vez del server. y a funcionado

    desde el mismo servidor, he realizado un ping al servidor de hora "hora.uv.es" respondiendo la ip 147.156.1.1. Esta ip la he puesto para que sincronice y vuala......

    Ya estaba desesperado.

    Gracias a todos 

    • Marcado como respuesta Jose Upgrade viernes, 4 de marzo de 2016 17:14
    viernes, 4 de marzo de 2016 17:14

Todas las respuestas

  • Buenas noches "Jose Upgrade" como te va,

    1 - Verifica que el DC tenga el rol PDC. (netdom query fsmo)
    2 - Desde el DC deja que salga a internet.
    3 - Desde el DC ejecuta regedit y configura:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\W32TIME\PARAMETERS\

    NtpServer: 3.ar.pool.ntp.org (REG_SZ)
    Type: NTP (REG_SZ)

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\W32TIME\TimeProviders\NtpServer\

    Enabled: 1 (REG_DWORD)

    4 - Reinicia el servicio Windows Time.
    5 - Ejecuta "w32tm /resync"
    6 - Ejecuta "w32tm /query /status".

    https://support.microsoft.com/en-us/kb/816042

    Espero sirva de ayuda. Saludos.
    jueves, 3 de marzo de 2016 2:54
  • Gracias Ignacio pero sigue sin funcionar,

    HE seguido tus paso estando todo correcto es PDC y tenia el valor 1 en el registro de enable.

    Cuando ejecuta "w32tm /resync"

     El mensaje es el mismo " El equipo no sincornizo porque no tenia informacion de hora disponible"

    Sale a internet perfectamente y el firewall esta desactivado, he quitado tambien el antivirus.

    Que puedo hacer mas....

    Gracias

    jueves, 3 de marzo de 2016 15:56
  • 1 - Realiza un backup de de registry.
    2 - Ejecuta "w32tm /unregister" + verifica si creo un event id.
    3 - Ejecuta "w32tm /register" + verifica si creo un event id.
    4 - Aplica nuevamente los pasos anteriores + + verifica si creo un event id.

    Windows Time Service Tools and Settings
    https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773263(v=ws.10).aspx

    Espero sea de ayuda. Saludos.

    jueves, 3 de marzo de 2016 20:10
  • Jose Upgrade, ¿la máquina es física o virtual en VMware?

    Porque en VMware hay un problema conocido

    VMware KB: Time in virtual machine drifts due to hardware timer drift
    https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1006072

    VMware KB: Time Synchronization in Guests Deployed from OVF Templates
    https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1014038 

     


    Guillermo Delprato
    Buenos Aires, Argentina
    El Blog de los paso a paso

    MVP - MCSE - MCSA2012
    MCITP: Enterprise Administrator / Server Administrator
    MCTS: Active Directory/Network Configuration/Applications Configuration/Server Virtualization/Windows 7 Configuration/Windows 7 & Office 2010 Deployment/Vista Configuration

    Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase. Usted asume todos los riesgos.

    viernes, 4 de marzo de 2016 10:44
  • La maquina es física.

    He seguido los pasos he vuelto a registrar el W32tm y crea los eventos perfectamente

    vuelvo a empezar de nuevo y el mismo sintoma

    Cuando ejecuta "w32tm /resync"

     El mensaje es el mismo " El equipo no sincornizo porque no tenia informacion de hora disponible"

    Help!!!

    Gracias 



    viernes, 4 de marzo de 2016 11:33
  • Revisa este enlace a ver si aplica

    Cómo configurar un servidor horario autorizado en Windows Server
    https://support.microsoft.com/es-es/kb/816042


    Guillermo Delprato
    Buenos Aires, Argentina
    El Blog de los paso a paso

    MVP - MCSE - MCSA2012
    MCITP: Enterprise Administrator / Server Administrator
    MCTS: Active Directory/Network Configuration/Applications Configuration/Server Virtualization/Windows 7 Configuration/Windows 7 & Office 2010 Deployment/Vista Configuration

    Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase. Usted asume todos los riesgos.

    viernes, 4 de marzo de 2016 14:50
  • Gracias Guillermo

    he seguido el articulo y estaban todos los datos correctos

    sigue sin funcionar.

    viernes, 4 de marzo de 2016 16:30
  • Solucionado !!!

    Despues de ver que lo tenia todo correcto he probado a poner una ip en vez del server. y a funcionado

    desde el mismo servidor, he realizado un ping al servidor de hora "hora.uv.es" respondiendo la ip 147.156.1.1. Esta ip la he puesto para que sincronice y vuala......

    Ya estaba desesperado.

    Gracias a todos 

    • Marcado como respuesta Jose Upgrade viernes, 4 de marzo de 2016 17:14
    viernes, 4 de marzo de 2016 17:14