none
Failover clustering errores RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas tardes.

    Escenario: cluster con 2 nodos exactamente la misma configuración de hardware, disco quorum, 2 switches (linksys y 3com en cascada sin vlan), con los siguientes servicios: 3 maquinas virtuales, file server, dhcp server y print server, cada server tiene una tarjeta de red para heardbeat (10.10.10.0/30) y la red local(192.168.0.0/24) conectadas a los switches.

    Ultimamente he estado recibiendo mensajes de error del cluster por conmutación y algunos servicios se caen y no levantan más, he notado que en el administrador del cluster me aparece la red local como no accesible y el heartbeat aparece conectado y activo, recientemente  se hizo un cambio de switches a los cuales estaban conectados los servidores, e ignoro si tenian configurado alguna vlan para la comunicación de las tarjetas de red de los equipos, ademas de que el heartbeat de uno de los servidores aparece como red no identificada, la configuración del cluster no se ha modificado, lo unico que se ha hecho es reiniciar los servidores, en 3 ocaciones se desconectaron las tarjetas de red mientras se cambiaban los switches y se cambio el antivirus (sin firewall). Los servidores hacen ping tanto el heartbeat como la red local, por lo que no creo que sea fallo de hardware.

    Adjunto los errores que me presenta el visor de eventos.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1205

    El Servicio de clúster no pudo poner en conexión o desconectar completamente la aplicación o el servicio en clúster 'xxxxxxx'. Puede que uno o más recursos tengan un estado de error. Esto podría afectar a la disponibilidad de la aplicación o el servicio en clúster.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1069

    Error en el recurso de clúster 'Dirección IP xxx.xxx.x.xx' en el servicio o aplicación en clúster 'xxxxxxxxx'.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1129 error critico

    La red de clústeres 'Red de clústeres 1' tiene particiones. Algunos nodos del clúster de conmutación por error conectados no pueden comunicarse entre sí en la red. El clúster de conmutación por error no pudo determinar la ubicación del problema. Ejecute el Asistente para validar una configuración para comprobar la configuración de la red. Si el problema persiste, compruebe si hay errores de hardware o software en el adaptador de red. Asimismo, compruebe si hay errores en cualquier otro componente de red al que esté conectado el nodo, como concentradores, conmutadores o puentes.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1135

    Se quitó el nodo de clúster xxxxxx del clúster de conmutación por error activo. Es posible que el Servicio de clúster se detuviera en el nodo. También es posible que el nodo perdiera la comunicación con los otros nodos activos del clúster de conmutación por error. Ejecute el Asistente para validar una configuración para comprobar la configuración de la red. Si el problema persiste, compruebe si hay errores de hardware o software en los adaptadores de red de este nodo. Asimismo, compruebe si hay errores en cualquier componente de red al que estén conectados los nodos, como concentradores, conmutadores o puentes.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1037

    Es posible que el sistema de archivos de una o más particiones del disco para el recurso 'Disco de clúster 2' esté dañado. Ejecute el Asistente para validar una configuración para comprobar la configuración del almacenamiento. También puede ejecutar Chkdsk para comprobar la integridad de todos los volúmenes de este disco.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1038

    Este nodo perdió la propiedad del disco de clúster 'Disco de clúster 4' de forma inesperada. Ejecute el Asistente para validar una configuración para comprobar la configuración del almacenamiento.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1207

    No se pudo poner en conexión el recurso de nombre de red de clústeres 'ISSRVPRT'. El objeto de equipo asociado con el recurso no se pudo actualizar en el dominio IS.local por la siguiente razón:
    No se puede encontrar la cuenta de equipo en DC donde se creó.

    El texto del código de error asociado es: No existe tal objeto en el servidor.

     
    Es posible que la identidad del clúster 'xxxxx' no tenga los permisos necesarios para actualizar el objeto. Póngase en contacto con el administrador del dominio para asegurarse de que la identidad del clúster pueda actualizar objetos de equipo en el dominio.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1553

    Este nodo de clúster no tiene conectividad de red. No puede participar en el clúster hasta que se restablezca la conectividad. Ejecute el Asistente para validar una configuración para comprobar la configuración de la red. Si el problema persiste, compruebe si hay errores de hardware o software en el adaptador de red. Por último, compruebe si hay errores en cualquier otro componente de red al que esté conectado el nodo, como concentradores, conmutadores o puentes.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1554

    Este nodo de clúster perdió toda la conectividad de red. No puede participar en un clúster hasta que se restablezca la conectividad. El Servicio de clúster finalizará en este nodo.

    origen: failoverclustering     id del evento: 1573

    El nodo 'xxxxxx' no pudo formar un clúster porque no pudo tener acceso al testigo. Asegúrese de que el recurso testigo está en línea y disponible.

    Agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar al respecto.

    • Editado Shadowae miércoles, 2 de enero de 2013 21:12
    lunes, 10 de diciembre de 2012 22:24

Todas las respuestas

  • luego necesito mandar a configurar el aparato para quitarle el "error critico" estando trabajando con el aparato entro el mencionado error

    aagradeceria atentamente que puedo hacer pues esto me a pasado dos o tres veces y luego solo se buelve 

    • Propuesto como respuesta jesus najera sábado, 26 de septiembre de 2015 23:33
    sábado, 26 de septiembre de 2015 23:33