none
Apagado automatico de PCs RRS feed

  • Pregunta

  • saben como realizar el apagado de un equipo cuando la hora de logon ha culminado???
    por ejemplo un usuario solo puede logearse de 8 a 5pm. y quiero que luego de esa hora la pc se apague
    saben como realizarlo???
    SEGURIDAD EN WINDOWS 2003
    martes, 28 de abril de 2009 14:52

Respuestas

  • Un saludo, 
     
    Todas las respuestas son validas.

    Otra opcion, es si tu red dispone de dominio, puedes configurarlo



    1 Usuarios y equipos de active directori\ selecciona los usuarios\propiedades\cuenta\define horaS de inicio sesion

    2 en la directiva del dominio\config. de equipo\config de seguridad\directivas locales\opciones de seguridad\forzar cierre sesion cuando expire la hora

    Aplica la directiva con un gpupdate /force

    • Marcado como respuesta Ismael Borche miércoles, 29 de diciembre de 2010 13:32
    martes, 12 de mayo de 2009 18:50

Todas las respuestas

  • Con el comenado shutdown desde MSDOS tienes muchas opciones, investiga y haz pruebas en un entorno laboratorio. Con tareas programadas puedes lanzar esa .bat con los modificadores adecuados.

    Luego podrías usar la BIOS del equipo, o bien ya software de 3º accediendo a la terjeta de red a través de la MAC (que soporten en weak on lan).
    miércoles, 29 de abril de 2009 11:46
  • Con una simple tarea programada que llame al .bat que llame al comando shutdown.
    jueves, 30 de abril de 2009 11:49
  • Fijate la mayoria de los bios tienen esa opcion. Se apaga y se prende desde el bios.
    martes, 12 de mayo de 2009 13:43
  • Un saludo, 
     
    Todas las respuestas son validas.

    Otra opcion, es si tu red dispone de dominio, puedes configurarlo



    1 Usuarios y equipos de active directori\ selecciona los usuarios\propiedades\cuenta\define horaS de inicio sesion

    2 en la directiva del dominio\config. de equipo\config de seguridad\directivas locales\opciones de seguridad\forzar cierre sesion cuando expire la hora

    Aplica la directiva con un gpupdate /force

    • Marcado como respuesta Ismael Borche miércoles, 29 de diciembre de 2010 13:32
    martes, 12 de mayo de 2009 18:50
  • Para realizar esta tarea la solucion que utlizamos fue crear un script con las maquinas que se deben apagar configuramos una tarea programada en uno de los servidores y funciona perfecto el script seria el seguiente:

    apagado.cmd
    shutdown -t 0 -s -m \\cliente1
    shutdown -t 0 -s -m \\cliente2
    De esta forma apagamos las maquinas diariamente.
    Saludos
     
    Guillermo Sanchez
    martes, 12 de mayo de 2009 21:23
  • Probaron Hyena, lo apaga.....i ....i.... todo

    jijiji
    martes, 12 de mayo de 2009 22:01
  • ok eso tambien lo hice y no pasa nada, no cierra la sesion y continua abierta, lo que quiero es que se le cierre por completo de tal forma que cuando quiera volver a ingresar y poner su user y password ya no pueda logearse nuevamente a la computadora
    o se debe activar otra cosa mas???
    SEGURIDAD EN WINDOWS 2003
    viernes, 15 de mayo de 2009 16:39
  • A ver Edwin, las soluciones propuestas son válidas, la propia de a BIOS apaga el PC, y si quieres usar el comenado Shutdown puede que lo debas antes activar por GPO locales o del Dominio, pero esa e sla manera ya que la restricción horaria no va por ahí... Prueba a apagar un PC en remoto y luego es añadir tareas. O bien apagarlo o desconectar desde el Server...
    viernes, 15 de mayo de 2009 23:17
  • ok eso tambien lo hice y no pasa nada, no cierra la sesion y continua abierta, lo que quiero es que se le cierre por completo de tal forma que cuando quiera volver a ingresar y poner su user y password ya no pueda logearse nuevamente a la computadora
    o se debe activar otra cosa mas???
    SEGURIDAD EN WINDOWS 2003

    Debes apagarla completamente, me pasa a mi tambien, cuando la reinicien, no van a poder entrar.
    martes, 19 de mayo de 2009 16:46
  • ok la pregunta es si la puedo apagar desde el AD a traves de alguna politica, o que mas tengo que modificar ya que lo que estoy haciendo no funciona completamente.
    Gracias
    SEGURIDAD EN WINDOWS 2003
    jueves, 21 de mayo de 2009 15:21
  • ok la pregunta es si la puedo apagar desde el AD a traves de alguna politica, o que mas tengo que modificar ya que lo que estoy haciendo no funciona completamente.
    Gracias
    SEGURIDAD EN WINDOWS 2003

    te aconsejo probar en un ambiente virtual en vez de una PC de produccion, yo uso VMware
    viernes, 29 de mayo de 2009 11:40