  • Bonjour,

    Je viens d'installer 2012r2 sur une VM (HYPERv)

    IP / masque / DNS sont configurées.

    L'heure et correct.

    Je regarde le journal et déjà j'ai un message d'erreur !

    Pourquoi ? le DNS de ma box fonctionne, le MENU TEMPS INTERNET indique CET ORDINATEUR EST CONFIGURE POUR SE SYNCHRONISER AUTOMATIQUEENT AVEC "TIME.WINDOWS.COM"


    Un MCSE un peu perdu...

    mardi 14 novembre 2017 20:42

Réponses

  • C'est écrit dans le message : "impossible de résoudre time.windows.com". vérifier votre résolution DNS tout d'abord. Ensuite, personnellement je me synchronise sur FR.POOL.NTP.ORG avec les commandes suivantes :

    w32tm /config /manualpeerlist:fr.pool.ntp.org,0x8 /syncfromflags:MANUAL /reliable:yes

    w32tm /config /update

    net stop w32time

    net start w32time

    w32tm /resync

    mardi 14 novembre 2017 22:47
  • Bonjour

    une bonne pratique pour les serveurs/machines Windows (hébergés sur HyperV/VMware) intégrés à un domaine est de décocher la case synchroniser avec l'heure du host.

    Un contrôleur (le PDC) ou plusieurs contrôleurs de domaine (dont le PDC) doivent être configurés sur une source externe. Bien entendu, le protocole NTP (123 TCP/UDP) doit être autorisé vers Internet à partir des serveurs choisis.

    A+


    Thierry DEMAN. Exchange MVP. MCSE:Messaging 2013,MCSE:Server Infrastructure 2012(83 MCPs). MCSA Office 365 https://mvp.microsoft.com/en-us/mvp/Thierry%20Deman-7660 http://base.faqexchange.info

    mercredi 15 novembre 2017 07:13

Toutes les réponses

  • C'est écrit dans le message : "impossible de résoudre time.windows.com". vérifier votre résolution DNS tout d'abord. Ensuite, personnellement je me synchronise sur FR.POOL.NTP.ORG avec les commandes suivantes :

    w32tm /config /manualpeerlist:fr.pool.ntp.org,0x8 /syncfromflags:MANUAL /reliable:yes

    w32tm /config /update

    net stop w32time

    net start w32time

    w32tm /resync

    mardi 14 novembre 2017 22:47

  • ma résolution semble fonctionner

    Merci pour votre information.

    Cela me permettra de configurer correctement un serveur de temps.

    Dans mon cas j'ai installer les services intégrations et fait les MAJ OS.

    Cela à suffit pour que l ÉVENT n’apparaisse plus.

    Je vais le monter en Contrôleur de domaine.

    Je ne trouve pas de GUIDE BONNE PRATIQUE MICROSOFT pour la synchro TEMPS dans un réseau avec un contrôleur de domaine virtualiser ?

    Dois je utiliser cette case ci dessous pour le contrôleur de domaine ou votre commande?


    Un MCSE un peu perdu...




    mardi 14 novembre 2017 23:27
  • Dans un domaine, le postes clients et serveurs membres se synchronise avec le DC qui les as authentifiés ; les DC se synchronisent avec le PDC. Le PDC lui doit être configuré pour se synchroniser avec une source de temps de référence.

    Dans les entreprises qui en ont les moyens, la source de temps du PDC est interne (et se synchronise à l'extérieur) afin de limiter le risque d'exposition du PDC (pas de flux vers le web).

    mercredi 15 novembre 2017 06:56
  • Bonjour

    une bonne pratique pour les serveurs/machines Windows (hébergés sur HyperV/VMware) intégrés à un domaine est de décocher la case synchroniser avec l'heure du host.

    Un contrôleur (le PDC) ou plusieurs contrôleurs de domaine (dont le PDC) doivent être configurés sur une source externe. Bien entendu, le protocole NTP (123 TCP/UDP) doit être autorisé vers Internet à partir des serveurs choisis.

    A+


    Thierry DEMAN. Exchange MVP. MCSE:Messaging 2013,MCSE:Server Infrastructure 2012(83 MCPs). MCSA Office 365 https://mvp.microsoft.com/en-us/mvp/Thierry%20Deman-7660 http://base.faqexchange.info

    mercredi 15 novembre 2017 07:13