  • Buongiorno, ho questo problema a cui non ho trovato soluzione

    Ho un dominio Windows 2019, con due DC. Su uno ho installato il ruolo di DNS e DHCP sul secondo solo il ruolo di DNS. Qualche giorno fa abbiamo avuto un problema notturno di corrente. Il Gruppo di continuità ha retto fino a che ha potuto e poi ha spento tutto. Quando la corrente è tornata si sono accesi tutti i server TRANNE il DHCP, e questo ha generato alcuni problemi con i client. Io volevo sapre se con il DHCP si poteva realizzare qualcosa di analogo al DNS

    Spero di essere stato chiaro


    Gianni

    martedì 25 agosto 2020 08:04

Risposte

  • Piccola premessa, sarebbe opportuno implementare un sistema di shutdown dei server legato al gruppo di continuità al fine di evitare lo spegnimento brutale .

    Tornado alla domanda, ecco una possibile soluzione

    Step-by-Step: Configure DHCP for Failover


    Gastone Canali >http://www.armadillo.it


    Se alcuni post rispondono al tuo quesito(non necessariamente i miei), ricorda di contrassegnarli come risposta e non dimenticare di contrassegnare anche i post utili. GRAZIE! Ricorda di dare un occhio ai link Click Here andHere

    • Contrassegnato come risposta GAlbori martedì 25 agosto 2020 09:13
    • Contrassegno come risposta annullato GAlbori martedì 25 agosto 2020 09:14
    • Contrassegnato come risposta GAlbori martedì 25 agosto 2020 09:15
    martedì 25 agosto 2020 09:07
    Moderatore

Tutte le risposte

  • Piccola premessa, sarebbe opportuno implementare un sistema di shutdown dei server legato al gruppo di continuità al fine di evitare lo spegnimento brutale .

    Tornado alla domanda, ecco una possibile soluzione

    Step-by-Step: Configure DHCP for Failover


    Gastone Canali >http://www.armadillo.it


    Se alcuni post rispondono al tuo quesito(non necessariamente i miei), ricorda di contrassegnarli come risposta e non dimenticare di contrassegnare anche i post utili. GRAZIE! Ricorda di dare un occhio ai link Click Here andHere

    • Contrassegnato come risposta GAlbori martedì 25 agosto 2020 09:13
    • Contrassegno come risposta annullato GAlbori martedì 25 agosto 2020 09:14
    • Contrassegnato come risposta GAlbori martedì 25 agosto 2020 09:15
    martedì 25 agosto 2020 09:07
    Moderatore
  • Grazie, sembra fare la caso  mio.

    per quanto riguarda lo shutdown controllato, lo stavo verificando. Il mio unico dubbio è che se dopo essersi spento tutto, il gruppo di continuità non va giù perchè torna la corrente, i server non ripartirebbero in automatico. Se sono in azienda non è un problema, ma se non sono raggiungibile .... Certo è sempre meglio di uno shutdown brutale ..


    Gianni

    martedì 25 agosto 2020 09:17
  • Grazie, sembra fare la caso  mio.

    per quanto riguarda lo shutdown controllato, lo stavo verificando. Il mio unico dubbio è che se dopo essersi spento tutto, il gruppo di continuità non va giù perchè torna la corrente, i server non ripartirebbero in automatico. Se sono in azienda non è un problema, ma se non sono raggiungibile .... Certo è sempre meglio di uno shutdown brutale ..


    Gianni

    Non so se sei su fisico o virtuale, le soluzioni si trovano

    Non tutti i SW di gestione ups hanno il Wake  On Lan per forzare la riaccensione, si potrebbe ovviare con un pc (scrauso, anche un raspberry 30€) fuori dall'ups che riaccendendosi esegue un WOL ...


    Gastone Canali >http://www.armadillo.it


    Se alcuni post rispondono al tuo quesito(non necessariamente i miei), ricorda di contrassegnarli come risposta e non dimenticare di contrassegnare anche i post utili. GRAZIE! Ricorda di dare un occhio ai link Click Here andHere

    martedì 25 agosto 2020 10:46
    Moderatore
  • Grazie, sembra fare la caso  mio.

    per quanto riguarda lo shutdown controllato, lo stavo verificando. Il mio unico dubbio è che se dopo essersi spento tutto, il gruppo di continuità non va giù perchè torna la corrente, i server non ripartirebbero in automatico. Se sono in azienda non è un problema, ma se non sono raggiungibile .... Certo è sempre meglio di uno shutdown brutale ..


    Gianni

    Brutta notizia: i server NON devono ripartire in automatico. Ci mancherebbe altro. Se ti scende la corrente e ti arriva a fine gruppo l'azienda si spegne e TU la riaccendi, non che appena ridanno la corrente tutto riparte. Ti spiego perchè:

    - ti ridanno la corrente, tutto riparte da solo, poi dopo 2 minuti te la tolgono di nuovo. La batteria dell'ups non è abbastanza carica, ti manda in shutdown forzato tutte le VM, allora se sei fortunato forse ripartono se non lo sei ti trovi le VM che erano in start a metà incoerenti e sei a piedi.

    C'è questa idea totalmente errata dell'autorestart. Ma va fatto solo in situazione stabile e continua. Quindi quando sei sicuro che l'ENEL ti lascia la corrente ed il gruppo si è ricaricato. Quindi poi con le ILO ti riaccendi i tuoi server anche se sei fuori azienda. 

    ciao.

    A.

    martedì 25 agosto 2020 18:42
    Moderatore