none
Failover Cluster Validation Report com network warning RRS feed

  • Pergunta

  • Meu ambiente é Windows 2012R2 um storage dell equalogic PS4100 com 2 Conexões ISCSI usando o recurso MPIO, os servidores também são dell  R620.

    Quando o Failover Cluster termina as validações vejo network um warning

    As únicas placa de rede que não estão com IPs corretos são as "Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter", pode ser este o  problema do warining ? Não veja nada sublinhado em amarelo quando clico na opção Network  /  Validate Ip configuration

    Adapter Name  Local Area Connection* 12

    Adpter Description Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter

    Physical Address  02-C9-EC-92-89

    Status Operational

    Ip Adress fe80::45a9:bc0d:dccc:490b%28

    Prefix Length 64

    IP Address 169.254.2.172

    Prefix Length 64

    quarta-feira, 26 de março de 2014 15:46

Respostas

  • Sua interface está com um endereço APIPA atribuído à ela. Essa pode ser a razão do seu Warning.

    Em relação ao nível de notificação do tipo "WARNING", serve lembrar que não torna seu ambiente não-suportado pela Microsoft. Apenas quando o Cluster validations apresenta notificações de falha ou críticas você deve se preocupar.

    Abaixo maiores informações:

    Cluster Communications

    Windows Server 2008 Failover Clustering now uses a virtual network adapter called Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter to communicate between nodes in the cluster. You’ll also see this in Device Manager under Network Adapters (select Show hidden devices). You’ll also see it when issuing the command IPCONFIG /ALL. This network adapter handles all packet routing over the proper networks for communication, joins and so on.

    This adapter will have an APIPA address defined in the address block 169.254.0.0/16. In IPv6, they’re assigned with the fe80::/10 prefix. In some environments, when adapters have an APIPA address, those adapters are disabled. If you disable the Cluster Virtual Adapter, you’ll disable communication between the nodes.

    The goal is to sustain TCP/IP connectivity between two or more systems, despite the failure of any component in the network path. So there has to be an alternate physical path. In other words, a network component failure (whether it’s an NIC, router, switch or hub) shouldn’t cause a communication breakdown.

    As informações acima foram retiradas do seguinte artigo:

    Windows Server 2008 R2: Networking in Failover Clusters

    http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh535729.aspx



    Heitor Mocelin Ferreira - MCP|MCTS|MCITP|MCSA-2k8/12|MCSE-SrvInfra|MCT Microsoft Premier Support - Latino-Americano.

    quinta-feira, 27 de março de 2014 01:27
  • Depois de muito pesquisar, descobri o motivo do warnging.

    O MPIO da Dell é deferente do MPIO da Microsoft. O MPIO da Microsoft trabalha com sub rede diferentes, já o MPIO da Dell trabalha apenas com uma sub rede.

    terça-feira, 22 de julho de 2014 17:14

Todas as Respostas

  • Sua interface está com um endereço APIPA atribuído à ela. Essa pode ser a razão do seu Warning.

    Em relação ao nível de notificação do tipo "WARNING", serve lembrar que não torna seu ambiente não-suportado pela Microsoft. Apenas quando o Cluster validations apresenta notificações de falha ou críticas você deve se preocupar.

    Abaixo maiores informações:

    Cluster Communications

    Windows Server 2008 Failover Clustering now uses a virtual network adapter called Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter to communicate between nodes in the cluster. You’ll also see this in Device Manager under Network Adapters (select Show hidden devices). You’ll also see it when issuing the command IPCONFIG /ALL. This network adapter handles all packet routing over the proper networks for communication, joins and so on.

    This adapter will have an APIPA address defined in the address block 169.254.0.0/16. In IPv6, they’re assigned with the fe80::/10 prefix. In some environments, when adapters have an APIPA address, those adapters are disabled. If you disable the Cluster Virtual Adapter, you’ll disable communication between the nodes.

    The goal is to sustain TCP/IP connectivity between two or more systems, despite the failure of any component in the network path. So there has to be an alternate physical path. In other words, a network component failure (whether it’s an NIC, router, switch or hub) shouldn’t cause a communication breakdown.

    As informações acima foram retiradas do seguinte artigo:

    Windows Server 2008 R2: Networking in Failover Clusters

    http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh535729.aspx



    Heitor Mocelin Ferreira - MCP|MCTS|MCITP|MCSA-2k8/12|MCSE-SrvInfra|MCT Microsoft Premier Support - Latino-Americano.

    quinta-feira, 27 de março de 2014 01:27
  • Ola Heitor.

    Imaginei isto também "APIPA", como ainda não tinha criado o cluster, a interface não teria ip, então o validador do cluster não deveria ter reclamado, penso. Como era apenas um warning, prossegui e criei o cluster, funcionou normalmente, então repetir o teste de validação achando que agora a interface do cluster não teria a mensagem de warning, mas mesmo assim ele apareceu.

    Esta interface não aparece na central de rede, nem  antes e nem depois da criação do cluster!
    sábado, 29 de março de 2014 14:06
  • Depois de muito pesquisar, descobri o motivo do warnging.

    O MPIO da Dell é deferente do MPIO da Microsoft. O MPIO da Microsoft trabalha com sub rede diferentes, já o MPIO da Dell trabalha apenas com uma sub rede.

    terça-feira, 22 de julho de 2014 17:14