    Estou com um problema com o seguinte cenário:

    • 3 Servidores Blade HP ProLiant BL465c Gen8 
    • 8 Interfaces Ethernet FlexNIC cada um
    • Todos interligados através de interfaces FiberChannel que são gerenciadas por Switches Virtuais Connects da HP.
    • Existe um Trunk configurado em 01 par de interfaces

    ___________________________________________________________________________________________

    Quero montar um Cluster de Hyper-V no Windows Server 2012 R2 Datacenter com essas 3 máquinas.

    E no meu cenário, existem 3 pares de interfaces que estão separados por VLANs distintas, como segue na imagem abaixo. Notem que eu criei 3 times de NICs para serem as placas de comunicação do meu Cluster. 

    Em todos os Switches Virtuais do Hyper-V eu configurei o número da VLAN específica do Time para que elas possam se comunicar:

    Acontece que quando eu executo o Validate Configuration do Failover Clustering, sempre aparece essa mensagem na parte de Network para todos os servidores:

      Analyzing connectivity results ...
      Node SERVIDOR03 is reachable from node SERVIDOR01 by multiple communication paths, but one or more of these paths experienced more than 10% packet loss.

      Following are the connectivity checks made using UDP on port 3343 from network interfaces on node SERVIDOR01 to network interfaces on node SERVIDOR03

      Será que alguém poderia me ajudar?

      Desde já agradeço

    Att.

    Edson M. Teixeira



    sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 10:48

Respostas

  • Olá Edson,

    Você chegou a entrar em contato com o suporte da HP para verificar se há atualização de driver para as placas de rede?

    Pergunto, pois comumente a DELL libera para nossa equipe drivers com correções de conexão, e esses dias mesmos tive problemas de falha de conexão que fazia que os recursos do Cluster entrassem em failover e ainda perdiam o ID de conexão, trocando letras de unidade. Tive que realizar uma substituição de driver.

    domingo, 2 de fevereiro de 2014 13:11

Todas as Respostas

  • Olá Edson,

    Você chegou a entrar em contato com o suporte da HP para verificar se há atualização de driver para as placas de rede?

    Pergunto, pois comumente a DELL libera para nossa equipe drivers com correções de conexão, e esses dias mesmos tive problemas de falha de conexão que fazia que os recursos do Cluster entrassem em failover e ainda perdiam o ID de conexão, trocando letras de unidade. Tive que realizar uma substituição de driver.

    domingo, 2 de fevereiro de 2014 13:11
  • Bom Dia Alan

    Muito Obrigado pela sua atenção.

    Executei o que você sugeriu e resolveu nosso problemas.

    Conseguimos atualizar todos os drivers e nosso ambiente está funcionando 100% sem falhas.

    Agradeço mais uma vez pela atenção em ter respondido minha dúvida.

    Abraços

    Atte.

    Edson Marques Teixeira

    edsonmarques.com.br

    melhorespraticas.com.br


    terça-feira, 15 de julho de 2014 11:33