Temperatura ideal da sala do servidor (cpd) RRS feed

  • Discussão Geral

  • Boa noite,

    Gostaria da ajuda de vocês para saber a temperatura ideal sala do servidor(cpd)? Já li algumas matérias na internet, mas gostaria da opinião do pessoal do fórum.

    O servidor é um Lenovo com processador Xeon E-1225 v3.

    Obg.

    quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 01:10

Todas as Respostas

  • Boa tarde,

    de 21–24 °C

    https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/en-us/documents/data_center_operating_temperature_white_paper.pdf

    Att.


    Erik R. Filippini MCP | MTA | MCSA 2012 | MCSE Server Infrastructure | VCP-DCV 5 | VCP-DCV 6 | ITIL V3 ** Caso responda sua pergunta, favor marcar como resposta **

    quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 16:11
  • Muito Obrigado!
    quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 20:17
  • Erik Filippini, poderia enviar esse arquivo .pdf para meu e-mail (heltonhelton@hotmail.com)? Pois ao fazer logon no link direcionado ao site da DELL, exibe a seguinte informação:

    Access Required

     We’re sorry, but the resource you are trying to view is restricted and requires access rights.  

     Please make sure you are signed in, or check our Support section for help with resolving this issue.

    Obrigado pela atenção, Erik Filippini.
    Por, Helton Cesar.
    sexta-feira, 14 de dezembro de 2018 14:47
  • Prezado

    Ótimo dia !

    Meu caso  meu cpd possui  4 servers a temperatura que deixo meu ar-condicionado 20°C e fica bem gelada e quando está muito calor eu deixo no 18°C  fica bem gelado  mas os Servers trabalhão otimamente bem.