Usuário com melhor resposta
Event ID 9, 39

Pergunta
-
Olá, pessoal!
Temos um ambiente com a cenário abaixo:
Storage Dell MD3000i com expansão MD1000, com alguns discos virtuais disponíveis.
3 servidores Dell R710/Windows 2008R2 DataCenter, com serviço decluster acessando discos volumes do storage para prover o ambiente de máquinas virtuais.
1 servidor Dell R710/Windows 2008R2 DataCenter, SEM SERVIÇO DE CLISTER, acessando volumes do storage para alocar discos para o serviço SQL que roda neste servidor.
Apenas neste servidor, estamos com várias ocorrências diárias dos eventos 9 e 39.
Para cada evento 39 há cerca de 100 ocorrências no mesmo segundo do evento 9.
Já fizemos uma verificação do ambiente junto à Dell em busca de atualizações de firmware/software do hardware Dell pendentes e não há nenhuma pendência.
Já busquei soluções através dos links abaixo, mas o problema ainda persiste.
http://support.microsoft.com/kb/2545685/pt-br
http://en.community.dell.com/support-forums/storage/f/3775/t/19514831.aspx
http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2522766&kbln=pt-br
Agradeço se puderem nos ajudar na solução do problema.
Att,
Reuel
Reuel Verissimo
segunda-feira, 4 de novembro de 2013 18:49
Respostas
-
Bom dia!
Carlos, a sua dica de verificação de iSCSI foi de grande ajuda!
O servidor em questão possui duas interfaces de rede para conectar ao storage através do switch.
o storage possui duas controladoras iSCSI e duas interfaces em cada controladora ligadas ao switch.
No servidor com erro, havia conexão apenas por uma das interfaces de rede do servidor.
Refiz a configuração do iSCSI initiator e os eventos 9 e 39 deixaram de ocorrer.
Grato pela dica.
Att,
Reuel Verissimo
- Marcado como Resposta kingwell terça-feira, 5 de novembro de 2013 13:32
terça-feira, 5 de novembro de 2013 13:32
Todas as Respostas
-
Olha, normalmente isso é problema com Iscsi, e espaço do disco (LUN) apresentado ao servidor.
Verifique o tamanho da LUN, faça um Extend e dá um reboot na máquina.
Detalhe: Esses eventos são típicos de Storage
A idéia é falar com o vendor do Storage, não é sistema operacional.
ATT.
Carlos Eduardo Gnochi de Oliveira
- Sugerido como Resposta Luiz Felipe S. T. Costa terça-feira, 5 de novembro de 2013 10:08
segunda-feira, 4 de novembro de 2013 19:41 -
Olá!
o servidor possui quatro volumes apresentados pelo storage, E:, F:, G: e H:, respectivamente.
O tamanho do disco e o espaço livre em cada:
E: 449GB/216GB, F: 449GB/405GB, G: 449GB/361GB e H: 449GB/361GB
Att,
Reuel Verissimo
segunda-feira, 4 de novembro de 2013 21:33 -
Certo,
No caso o evento ele tem como "Source" o Volsnap?
Outra coisa, como está a configuração em cada volume? Está como No Limit ou com limite usado?
Tentou usar a opção de sem limite? Pois ainda mantenho a afirmação de que não seja algo com o SO e sim particularidade do Storage (vendor).
Já validou com eles essa questão?
ATT.
Carlos Eduardo Gnochi de Oliveira
terça-feira, 5 de novembro de 2013 12:57 -
Bom dia!
Carlos, a sua dica de verificação de iSCSI foi de grande ajuda!
O servidor em questão possui duas interfaces de rede para conectar ao storage através do switch.
o storage possui duas controladoras iSCSI e duas interfaces em cada controladora ligadas ao switch.
No servidor com erro, havia conexão apenas por uma das interfaces de rede do servidor.
Refiz a configuração do iSCSI initiator e os eventos 9 e 39 deixaram de ocorrer.
Grato pela dica.
Att,
Reuel Verissimo
- Marcado como Resposta kingwell terça-feira, 5 de novembro de 2013 13:32