none
Отказоустойчивый кластер на 2012R2 и общие диски RRS feed

  • Вопрос

  • Добрый день, ни как не могу понять что я делаю не так... задача завести кластер из двух нод с общей SAS полкой.

    Установил систему на нодах, подключил полку, настроил mpio... всё вроде, на обоих виден lun под кворум и lun под хранилище... что я тока не делал... и офлайнил.... создавал раздел с буквой, и еще по всякому, но диспетчер кластера наотрез не хочет видеть эти харды, "пригодные для кластера диски не найдены" 

    прошу дать прям попунктно инструкцию ну или ткнуть в возможно очевидный недосмотр с моей стороны чего я забыл.

    13 января 2014 г. 8:41

Ответы

  • Господа, мне очень хочется ругаться матом.... проблему решил, дело в том что изначально тип шины у этих хардов стоит RAID и в таком варианте ось их не ест.... поменял в реестре как описано вот тут и всё заработало.... 
    • Помечено в качестве ответа Denis DyagilevEditor 14 января 2014 г. 7:50
    14 января 2014 г. 7:24

Все ответы

  • Добрый день!

    Смотрели http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj612868.aspx#BKMK_storage ; http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612869.aspx?

    Тест конфигурации проводили?

    http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134244.aspx


    Roman Levchenko, MCITP, MCTS http://www.rlevchenko.com


    13 января 2014 г. 9:11
  • да, смотрел... вот и не могу понять.... тест конфигурации кластер проходит, но соответственно с предупреждением что не нашел подходящих дисков.... вопрос почему? что не так то? на лезвиях лун виден и там и там буква одинаковая, нтфс раздел создан... 
    13 января 2014 г. 9:33
  • да, смотрел... вот и не могу понять.... тест конфигурации кластер проходит, но соответственно с предупреждением что не нашел подходящих дисков.... вопрос почему? что не так то? на лезвиях лун виден и там и там буква одинаковая, нтфс раздел создан... 

    Отчет тестирования можете "расшарить" для просмотра? +Опишите более детально конфигурацию ..уже и лезвия появились :). Get-Disk выложите.  

    К букве диска требования только такие:

    To use CSVs, your nodes must meet the following requirements:

    • Drive letter of system disk. On all nodes, the drive letter for the system disk must be the same.

    Roman Levchenko, MCITP, MCTS http://www.rlevchenko.com


    13 января 2014 г. 10:18
  • Одинаковая картина на обоих блэйдах

    Windows PowerShell

    (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.


    PS C:\Windows\system32> Get-Disk

    Number Friendly Name                            OperationalStatus                    Total Size Partition Style
    ------ -------------                            -----------------                    ---------- ---------------
    0      HP LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device       Online                                279.37 GB MBR
    2      HP P2000 G3 SAS  Multi-Path Disk Device  Offline                                 2.73 TB GPT
    3      HP P2000 G3 SAS  Multi-Path Disk Device  Offline                               572.19 MB GPT
    4      HP P2000 G3 SAS  Multi-Path Disk Device  Online                                  1.09 TB MBR

    Можно глянуть вот отчет

     По конфигурации..... в принципе из отчета ясно...  шасси HP с двумя лезвиями ProLiant BL460c Gen8, в каждом SAS контроллер который в свою очередь цепляется по внутренней шине к SAS свитчу в шасси, который в свою очередь цепляется 4мя SAS кабелями к полке HP P2000 G3 SAS, зоны настроены так чтобы на отдельное лезвие приходилось 2 SAS кабеля.

    13 января 2014 г. 15:46
  • Попробуйте заново создать LUN'ы 

    1) Создать луны на полке

    2) Убедитесь, что LUN'ы видны каждой будущей ноде . В онлайн пока не переводите

    3) Настраиваем MPIO для этих лунов

    4) На этой же ноде переводим все луны в онлайн, инициализируем gpt+mbr. Добавляем в Storage из Failover Manager. Если ок, то форматируем в NTFS эти диски, метку тома + букву необязательно ставить - добавляем в Cluster Shared Volume


    Roman Levchenko, MCITP, MCTS http://www.rlevchenko.com

    13 января 2014 г. 19:15
  • Господа, мне очень хочется ругаться матом.... проблему решил, дело в том что изначально тип шины у этих хардов стоит RAID и в таком варианте ось их не ест.... поменял в реестре как описано вот тут и всё заработало.... 
    • Помечено в качестве ответа Denis DyagilevEditor 14 января 2014 г. 7:50
    14 января 2014 г. 7:24
  • Господа, мне очень хочется ругаться матом.... проблему решил, дело в том что изначально тип шины у этих хардов стоит RAID и в таком варианте ось их не ест.... поменял в реестре как описано вот и всё заработало.... 
    А можно выложить что конкретно делали? а то линк не доступен
    9 ноября 2016 г. 17:03
  • Боюсь что уже не вспомню, 2 года назад всё таки... это был закрытый кейс в техподдержку HP, искал я его по базе знаний на их сайте в разрезе этой полки, разве что так поищите. 
    9 ноября 2016 г. 17:11
  • Господа, мне очень хочется ругаться матом.... проблему решил, дело в том что изначально тип шины у этих хардов стоит RAID и в таком варианте ось их не ест.... поменял в реестре как описано вот и всё заработало.... 

    А можно выложить что конкретно делали? а то линк не доступен
    Предполагаю, что речь об этом. Тоже самое нужно делать на практически любой платформе c shared infrastructure

    https://support.microsoft.com/en-us/kb/2839292


    Roman Levchenko
    MVP, MCSE, MCSA, MCITP, MCTS
    VMware vExpert, VCP6-DCV
    :: rlevchenko.com ::

    9 ноября 2016 г. 20:05