Самопроизвольное выключение сервера. User32 1074. RRS feed

  • Общие обсуждения

  • Добрый день.

    Сервер периодически сам выключается, причем процесс выключения происходит абсолютно корректно, аналогично процессу "Завершение работы".
    Выключения происходят чаще всего утром и вечером, но в разное время, таким образом данная проблема не связана с "Назначенными заданиями" (Sheduled Tasks).
    Анализ журналов сервера показал следующую ошибку.

    Источник: User32
    ID: 1074

    Процесс winlogon.exe инициировал действие "Выключение питания" для компьютера Server_4 от имени пользователя NT AAUTHORITY\System по причине: Завершение работы, вызванное устаревшей API-функцией
    Код причины: 0x80070000
    Тип выключения: Выключение питания

    Сервер под управением операционной системы Windows Server 2003 R2.

    Сервер подключен к источнику бесперебойного питания APC SmartUPS 1500W, но управляемое программное обеспечение ИБП не установлено на сервер. Проблемы с напряжением на моменты выключения не фиксируются (центр коммутации и три остальных сервера в этот момент времени не обесточиваются).

    Просьба подсказать направление для решения данной проблемы.

    Заранее благодарен.
    6 марта 2009 г. 10:18

Все ответы

  • http://eventid.net/display.asp?eventid=1074&eventno=1783&source=USER32&phase=1
    Если сообщение полезно, нажмите "Сообщение было информативным". Если сообщение является ответом или частью ответа на Ваш вопрос, нажмите "Пометить как ответ".
    6 марта 2009 г. 10:30
  • Я изучил довольно большое количество статей не только по этой ошибке, но и по ее коду.

    Антивирус Kaspersky BSS с актуальными базами обновления.
    Среди перечисленных процессов нет Winlogon.exe.
    6 марта 2009 г. 10:51
  • Вот ещё...

    Если сообщение полезно, нажмите "Сообщение было информативным". Если сообщение является ответом или частью ответа на Ваш вопрос, нажмите "Пометить как ответ".
    6 марта 2009 г. 10:58