Производительность ISCSI при большом кол-во вирт.машин в кластере RRS feed

  • Вопрос

  • Доброго времени суток.
    У меня вот какой вопрос.
    Есть 2 hyper-v и storage. Стенд тестовый, есть одно общее хранилеще кластера где находятся файломи диски вирт.машин.
    сторадж представляет из себя апаратный RAID(adaptec) и бесплатный StarWind, на hyper-v используется встроенный Initiator.
    ноды подключены к хранилищу отдельной сетью(далее StorageNet). при работе с 15 машинами стало наблюдаться значительное снижение производительности обменна данными с дисковой системой при этом StorageNet не слильо загружен. В конфигурации когда
    каждая машина имела отдельный iscsi lun( а не все файлы лежат на одном lun'е)  производительность была выще. Стало закрадываться мнение что проблема в протаколе iscsi (либо его реализации). Если в реализации, то проблема в StarWind или в Microsoft Initiator? Есть какие нибудь мнения на этот счет?
    25 января 2010 г. 17:24

Ответы

  • Скорее всего, потеря производительности кроется в таргете, т.к. именно его средствами организуется передача данных инициатору. В принципе, вот неплохая презентация, фактически наглядно рассказывающая о производительности связки iSCSI и Hyper-V.
    • Предложено в качестве ответа Nikita PanovModerator 27 января 2010 г. 11:19
    • Помечено в качестве ответа Nikita PanovModerator 28 января 2010 г. 12:40
    25 января 2010 г. 18:27
    Модератор
  • при одинаковой конфигурации физических жестких дисков производительность падает, если физический рейд отдавать не 1 lun, а 15?
    как измерено "значительное снижение производительности обменна данными"?
    сколько дисков, какие, какой рейд, какой тип lun в Starwind?
    какие операции внутри виртуалок выполняются для тестирования?
    точный ответ может дать исплользование счетчиков производительности на хосте с Starwind и синтетическое тестирование, например при помощи iometer - запустите тест в каждой из 15 ВМ при разной конфигурации lun Описание тестирование с iometer, например, тут http://blog.aboutnetapp.ru/archives/485


    Заходите в "гости" на http://kupchinetsky.spaces.live.com
    26 января 2010 г. 10:08
    Отвечающий

Все ответы

  • Скорее всего, потеря производительности кроется в таргете, т.к. именно его средствами организуется передача данных инициатору. В принципе, вот неплохая презентация, фактически наглядно рассказывающая о производительности связки iSCSI и Hyper-V.
    • Предложено в качестве ответа Nikita PanovModerator 27 января 2010 г. 11:19
    • Помечено в качестве ответа Nikita PanovModerator 28 января 2010 г. 12:40
    25 января 2010 г. 18:27
    Модератор
  • при одинаковой конфигурации физических жестких дисков производительность падает, если физический рейд отдавать не 1 lun, а 15?
    как измерено "значительное снижение производительности обменна данными"?
    сколько дисков, какие, какой рейд, какой тип lun в Starwind?
    какие операции внутри виртуалок выполняются для тестирования?
    точный ответ может дать исплользование счетчиков производительности на хосте с Starwind и синтетическое тестирование, например при помощи iometer - запустите тест в каждой из 15 ВМ при разной конфигурации lun Описание тестирование с iometer, например, тут http://blog.aboutnetapp.ru/archives/485


    Заходите в "гости" на http://kupchinetsky.spaces.live.com
    26 января 2010 г. 10:08
    Отвечающий