none
MOXA UPort -> Crazy Mouse RRS feed

  • Вопрос

  • Добрый день! Имею Win10 с подключенным датчиком, шлющим данные на RS-485 (MOXA UPort 1150U). При перезагрузке Windows начинается беготня мыши по экрану. В диспетчере устройств появляется Microsoft Serial Mouse. Если её отключить - то мышь работает нормально, но данные с RS-485 не поступают.

    Предполагаю, что UPort определяется как Serial Mouse когда при инициализации устройства на него поступают данные.

    Так как компьютер с датчиками находится в необслуживаемом боксе и управляется дистанционно, то делать систему дистанционного отсоединения датчика от UPort хлопотно. Хотелось бы сделать так, чтобы при подключенном датчике UPort корректно энумироваался как UPort и не определялся как Serial Mouse.

    Специалисты MOXA пока мне не смогли ответить на этот вопрос.

    4 сентября 2018 г. 9:36

Ответы

  • попробуйте

    Get-Service Sermouse |Set-Service -StartupType disabled

    или

    Get-Service Serenum |Set-Service -StartupType disabled

    -----

    по дефолту он у них обоих в manual стоит

    • Изменено Svolotch 4 сентября 2018 г. 11:20
    • Помечено в качестве ответа Anton Sashev Ivanov 2 октября 2018 г. 6:07
    4 сентября 2018 г. 11:17