интеграция с SCOM 2007 R2 RRS feed

  • Вопрос

  • В нашем центре обработки данных IT-служба пользуется SCOM 2007 R2, инженерная служба - своим ПО - SCADA-системой. Есть пожелание, чтобы при авариях инженерного оборудования, SCADA посылала snmp-trapы в SCOM. У SCADA такая возможность есть, а может ли SCOM принимать snmp-trap от стороннего ПО?

    29 июля 2010 г. 8:35

Ответы

  • Может. Но для этого нужно, во-первых чтобы сервер со сторонним ПО был зарегистрирован как Network Device,во-вторых нужно создать правила для SNMP трэпов.


    http://OpsMgr.ru/
    29 июля 2010 г. 10:50