none
ошибка LDM 500 RRS feed

  • Вопрос

  • Здравствуйте!

    Хотел узнать по поводу следующей проблемы: имеется сервер, HP ProLiant ML350 c программным RAID массивом(зеркало). 06 ноября появились две ошибки LDM 500, оповещающие о начале синхронизации и через полтора часа о успешном завершении. на протяжении двух суток пары этих собщений появлялись три раза.

    Единственная мысль о том, что вышел из строя один из винчестеров и периодически происходят попытки синхронизировать инфу с другого зеркального диска.

    Все индикаторы на "теле" сервака моргают весело и улыбчиво зеленым цветом, включая диски.

    Вопрос: как установить какой из дисков вышел из строя без использования SmartStart?


    MCTS 70-640,70-642
    8 ноября 2010 г. 7:48

Ответы

  • Проверьте состояние накопителей с помощью средства от призводителя HP Insight Diagnostics. Также проверьте версии firmware накопителей и контроллера, возможно, нужно обновить до последних.

    8 ноября 2010 г. 7:56

Все ответы

  • Проверьте состояние накопителей с помощью средства от призводителя HP Insight Diagnostics. Также проверьте версии firmware накопителей и контроллера, возможно, нужно обновить до последних.

    8 ноября 2010 г. 7:56
  • Проверьте состояние накопителей с помощью средства от призводителя HP Insight Diagnostics. Также проверьте версии firmware накопителей и контроллера, возможно, нужно обновить до последних.


    хорошо, попробую
    MCTS 70-640,70-642
    8 ноября 2010 г. 7:59
  • Также, если используете System Management Homepage (рекомендую), то обратите внимание на счетчики hard read errors,  hard write errors по каждому HDD, если они отличаются от 0, то жесткий диск начал выходить из строя.

    8 ноября 2010 г. 8:13