none
Excange UM 2013 + LYNC 2013 RRS feed

  • Вопрос

  • Есть 2013 LYNC и 2010 UM в качестве голосового почтового ящика.

    Тестирую 2013 UM:

    создал новый DIAL Plan, повесил сертификаты на сервера (используется Secured (tls sip + rtp)), прицепил Dial Plan к новому серверу, подключил тестового пользователя к новой UM mailbox policy.

    LYNC подхватил dial plan(вижу в логах) и пытается переадресовать вызовы на новый сервер UM, но в логах получаю вот такое:

    Attempts to route to servers in an Exchange UM Dialplan failed
    No server in the dialplan [xxx] accepted the call with id [yyy].
    Cause: Dialplan is not configured properly.
    Resolution:
    Check the configuration of the dialplan on Exchange UM Servers.

    Погуглил - чаще всего проблема с сертификатом, перепроверил, с ними вроде все окей.

    Наткнулся на вот такую статью http://blogs.technet.com/b/rischwen/archive/2013/10/01/series-exchange-2013-and-lync-2013-integration-with-asterisknow-pbx-pt-3.aspx

    попробовал запустить ocsumutil и загрузить конфигурацию, картинку получаю такую же как по ссылке с восклицательным знаком:


    Есть предположение что нужно на новом сервере запустить exchucutil.ps1, но боюсь поломать, то что уже сейчас работает. 

    Подскажите чего делать :)


    25 февраля 2015 г. 19:35

Все ответы

  • Здравствуйте проверьте, все ли вы сделали в соответствии с checklist. Кстати одним из пунктов развертывания как раз указан запуск скрипта exchucutil.ps1.

    Поломать ничего не поломаете, потому что запуск скрипта влияет исключительно на роль UM.


    Do not multiply entities beyond what is necessary

    26 февраля 2015 г. 4:35
  • В книжке про этот скрипт написано вот что:

    It creates UM IP gateway objects for each of the Lync 2013 Standard edition servers or Enterprise edition pools.

    It creates hunt group objects for the new UM IP gateway objects it created.

    It grants permissions on the UM dial plan and UM auto-attendant objects to the RTCUniversalServerAdmins and RTCComponentUniversalServices universal security groups, which Lync creates at setup time.

    Есть уже много созданных IP Gateway которые используются в старом Dial Plan. Не затронет ли это Dial Plan который на 2010 UM?

    26 февраля 2015 г. 6:54
  • Я так понял, вы не миграцию делаете, а делаете интеграцию на параллельный Exchange 2013 UM. Скрипт запускается на конкретном сервере, и по идее не должен изменить конфигурацию на уровне всей почтовой организации.

    Do not multiply entities beyond what is necessary

    26 февраля 2015 г. 7:22
  • Странные дела. Есть сервер с ролью CAS, есть с ролью MBX.

    На каждом из них теперь есть службы UM - тот что CAS слушает 5060 и 5061, тот что MBX слушает 5062 и выше, все для SIP.

    Поставил сниффер на оба сервера, вижу что LYNC пытается подключаться только на сервер MBX причем по порту 5061(TLS). Через netstat вижу, что порт 5061 слушается сервером CAS.

    Что не так? Почему не устанавливается соединение на сервер с CAS?



    26 февраля 2015 г. 20:08
  • Здравствуйте, посмотрите статью в которой популярно описывается архитектура Exchange 2013 UM, в том числе вопросы интеграции с Lync Server.

    И кстати, вы на обоих серверах Exchange выполняли скрипт exchucutil.ps1?


    Do not multiply entities beyond what is necessary


    • Изменено Dmitry.I 27 февраля 2015 г. 6:47
    27 февраля 2015 г. 6:42
  • Вообще написано запускать скрипт только на серверах mbx. Да и судя по всему дело не в этом:

    Скрипт выдает права на DIAL plan в AD, создает hunt группы и делает ассоциации с ip gateway.

    Здесь же проблема в неправильном выборе сервера для установки соединения, почему он не идет на сервер с со службой UM Call Router, а идет на сервер MBX? Откуда LYNC берет эту информацию?

    Пытался в hosts прописать ip-адреса cas-сервера, через LYNC loggint tool вижу, что invite все равно уходит на mbx.

    27 февраля 2015 г. 9:43
  • Если набрать get-umdialplan получаю в списке Umservers = {cas\UMCallRouterSettings, mbxserver}

    Видимо из-за этого к серверу не подлключается LYNC.

    Посмотрите, пожалуйста,  у кого есть в рабочая связка LYNC 2013 + Exch 2013. Такая же ли у вас настройка? 

    27 февраля 2015 г. 10:55