none
производительность iscsi RRS feed

  • Вопрос

  • Добрый день. куплена СХД 1040 c 10gbe контроллерами.есть 2 сервера : hp 360g5 windows 2008r2 и hp 360g8 windows 2012.обновления все стоят. в них вставлены одинаковые сетевые карты 10gbe intel  x540-t2. стоят одинаковые последние сетевые драйвера. на схд RAID 6. выделен лун для оценки поточной производительности.подключаю сначала к одному серверу. потом к другому. на серверах запускается CrystalDiskMark c тестом последовательного чтения \записи .  на 2008 получаю цифры 450/450. на 2012 - 450/250. MPIO (Round robin) включал и отключал - приблизительно тоже самое. 

    что может быть ?

    спасибо.

    9 октября 2014 г. 4:40

Ответы