none
Hyper-V 3.0 Fibre Channel Best Practices RRS feed

  • Общие обсуждения

  • Всем добрый день.

    Интересует вопрос тонкостей настройки кластера Hyper-V 3.0 с точки срения SAN сети, а также Best Practices.

    На данный момент есть 2х нодовый кластер, подключенный по FC к SAN и есть необходимость подключать диски не через Path Through, а используя механизм Hyper-V Virtual Fibre Channel. Физические HBA и SAN свичи поддерживают NPIV. Более конкретно интересуют следующий момент: Настройки Global Fibre Channel Settings на различных нодах (должны ли они быть идентичными или должны различаться).

    Также буду благодарен за любую документацию/статьи по данному вопросу.

    P.S. Статью technet читал, но там только обзор и минимум технической информации.



    6 марта 2013 г. 11:27

Все ответы

  • WWPN будут различаться, т.к. генерируются исходя из значения физического HBA, WWNN - не факт.

    6 марта 2013 г. 11:39
    Модератор
  • C WWPN и так все ясно, они должны быть уникальными. Меня больше интересует именно WWNN c 2х позиций:

    1. Должны ли различаться настройки WWNN на разных нодах кластера
    2. Должен ли различаться WWNN виртаульной машины от WWNN ноды/нод. Ествественно учитывая то, что виртуальная машина будет мигрировать между нодами.


    6 марта 2013 г. 11:54
  • 1. Если речь идет о все тех же Global Fibre Channel Settings, то не обязательно.

    2. Да, должны и будут отличаться.

    Вообще, сложности с конфигурацией virtual FC в Hyper-V Windows Server 2012 связаны скорее с поддержкой драйверами NPIV, особенно в случае с серверами HP. В остальном дефолтные настройки сети и адаптеров FC вполне работоспособны.

    6 марта 2013 г. 12:30
    Модератор
  • Денис, проблема как раз в том, что в дефолте WWNN виртуальных машин полностью совпадает c WWNN (указываемого в Global Fibre Channel Settings) ноды на которой данная VM создавалась

    Как показал мой предыдущий тест дефолтные настройки не работоспособны в кластере, потому что при миграциях я получал сильную разруху на уровне FC фабрик и множественные сообщения о дубликатах WWN.

    Касательно NPIV  я у себя особых плясок с бубном не заметил. Использую  HP BL460c G6 с QLogic мезанином

    Сейчас в качестве конфигурации рассматриваю следующую схему:

    1. Каждая нода кластера имеет свой собственный WWNN (хотя рассматриваю возможность что все же это не есть необходима настройка)
    2. Каждая виртуальная машина имеет свой собственный WWNN (отличный от WWNN нод и  других виртуальных машин)
    3. С WWPN и так все ясно, они не должны быть уникальны.

    Вопрос в документации все же остается открытым

    6 марта 2013 г. 13:57