none
Проблема System Center Operation Manager RRS feed

  • Общие обсуждения

  • Добрый день уважаемые.

    Прошу помощи у знатоков.

    Имеется: 

    1. Сервер Windows server 2008 R2 стандарт, с развёрнутым Microsoft System Center 2012 (SCOM). Находится в домене.

    2. Виртуальный сервер Windows server 2008 R2 Datacenter (развёрнут на VMWare Workstation 9.0.1 build-894247). Находится в домене.

    3. Оба сервера в одной подсети, в одном домене, друг друга видят прекрасно (как по имени, так и по IP адресу)

    Пытаюсь в SCOM через "администрирование" - "Мастер обнаружения" найти и установить агента scom'a на виртуальный сервер. Делал всё по-шагам.

    - При запуске мастера выбираем "тип компьютеров или устройств" Компьютеры Windows

    - Тип обнаружения "Расширенное", "класс компьютеров" Серверы, "сервер управления" scom.domain.ru

    - "Метод обнаружения", "Выбрать компьютеры или ввести их имена" - выбираю из списка домена свой виртуальный сервер Test2008.domain.ru

    - "Учётная запись пользователя" - прописываю учётку администратора домена (так же эта учётка имеется в разделе SCOM "Настройка запуска от имени" - "учётные записи")

    - Начинается процесс поиска "Выполняется обнаружение".

    На этой стадии собственно всё заканчивается. Точнее этот процесс поиска не находит указанный ПК. Индикатор "Выполнение" крутится бесконечно.

    Какие шаги пытался предпринять я сам:

    1. Проверка доступности виртуального сервера. Доступ есть как по IP, так и по Имени узла. Ресурс \\Test2008\admin$ так же доступен.

    2. Выполнял все рекомендации из этой статьи http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5577.troubleshooting-discovery-in-operations-manager.aspx всё работает, ошибок не обнаружено.

    3. Проверял наличие работающей службы "SQL Server Service Broker" на сервере SCOM (через запрос SELECT is_broker_enabled FROM sys.databases WHERE name = 'OperationsManager'), показывает значение "1", т.е. Enable.

    Как всё таки установить агент SCOM на виртуальный сервер, для дальнейшего управления и мониторинга?

    31 октября 2014 г. 7:39

Все ответы

  • Поставил на виртуалку MOMAgent вручную (при установке указал свой сервер scom.domain.ru), но сервер SCOM всё равно не видит новый "объект". 

    Если касаться инструкции:

    1. Щелкните Администрирование, последовательно разверните узлы АдминистрированиеУправление устройствами и затем выберите Незавершенные операции управления.

    2. В окне Незавершенные операции управления выберите компьютеры в группе Тип: Установка агента вручную.

    3. Щелкайте правой кнопкой мыши компьютеры и в контекстном меню выбирайте команду Утвердить.

    То у меня отсутствует такая группа "Тип: Установка агента вручную"

    31 октября 2014 г. 11:22
  • я не знаю как точно на русском, но в АдминистрированиеУправление устройствами

    найдите, что-то похожее на "ожидающие подтверждения"

    на них жмите правой кнопкой и "разрешайте"

    если не поможет, то смотрите на клиенте, где агент лог. там у скома свой лог.

    3 ноября 2014 г. 17:39
  • Сегодня виртуальный сервер всё таки обнаружен на сервере SCOM. Раздел "Администрирование" - "Управление устройствами" - "Управляемые агентом". Отображаются следующие сведения:

    Состояние объекта: Наблюдение не ведётся

    Полное доменное имя: Test2008R2.domain.ru

    Имя: Неизвестно

    Домен: Неизвестно

    Версия: Неизвестно

    Учетная запись действия: Неизвестно

    На сервере SCOM в разделе "Администрирование" - "Управление устройствами" - "Незавершённые операции управления" нужного компьютера нет. Как я полагаю именно здесь можно утвердить управление агентом SCOM новых компьютеров.

    При попытке запустить любую задачу в разделе "Наблюдение" - "Обнаруженное оборудование" (например "Начать сбор данных аудита"), выдаёт вот такое сообщение - "Health Service 'TEST2008R2.domain.ru' in which the location monitoring object is contained is not available. Make sure that the computer hosting the Health Service is available and verify that the Health Service is running"

    Проверил на виртуальной машине службу "Удаленное управление Configuration Manager", служба работает, тип запуска "автоматически".

    Как перевести объект из состояния "Наблюдение не ведётся" в "Работоспособен"?


    • Изменено Anykeyshik96 5 ноября 2014 г. 8:46
    5 ноября 2014 г. 8:45
  • Вот это написано в журнале событий сервера SCOM.

    Имя журнала:   Operations Manager
    Источник:      OpsMgr SDK Service
    Дата:          05.11.2014 14:34:34
    Код события:   26319
    Категория задачи:Отсутствует
    Уровень:       Ошибка
    Ключевые слова:Классический
    Пользователь:  Н/Д
    Компьютер:     SCOM.domain.ru
    Описание:
    An exception was thrown while processing SubmitTasks for session ID uuid:6b57cce7-9f2e-4731-b17f-a488189f75c0;id=590.
    Exception message: The creator of this fault did not specify a Reason.
    Full Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.EnterpriseManagement.Common.LocationObjectNotAvailableException]: The creator of this fault did not specify a Reason. (Fault Detail is equal to Microsoft.EnterpriseManagement.Common.LocationObjectNotAvailableException: Health Service 'TEST2008R2.domain.ru' in which the location monitoring object is contained is not available. Make sure that the computer hosting the Health Service is available and verify that the Health Service is running.).

    5 ноября 2014 г. 9:42
  • Так же в журнале "Приложения" идёт спам одной и той же ошибки:

    Имя журнала:   Application
    Источник:      MSSQLSERVER
    Дата:          05.11.2014 14:49:02
    Код события:   1105
    Категория задачи:(2)
    Уровень:       Ошибка
    Ключевые слова:Классический
    Пользователь:  система
    Компьютер:     SCOM.domain.ru
    Описание:
    Could not allocate space for object 'CS.WorkItem'.'PK_WorkItem' in database 'OperationsManager' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

    5 ноября 2014 г. 10:00
  • С событием 1105 разобрался. Был ограничен размер базы SQL. Но с SCOM и тестовым сервером пока проблема прежняя.
    5 ноября 2014 г. 11:18
  • посмотрите лог на тестовом сервере, лог СКОМа
    5 ноября 2014 г. 11:34
  • посмотрите лог на тестовом сервере, лог СКОМа

    Имя журнала:   Operations Manager
    Источник:      OpsMgr Connector
    Дата:          05.11.2014 16:27:01
    Код события:   20070
    Категория задачи:Отсутствует
    Уровень:       Ошибка
    Ключевые слова:Классический
    Пользователь:  Н/Д
    Компьютер:     Test2008R2.domain.ru
    Описание:
    Соединитель Operations Manager подключен к scom.domain.ru, но подключение было закрыто сразу после проверки подлинности. Наиболее вероятной причиной этой ошибки является то, что у агента нет прав для взаимодействия с  этим сервером или что этот сервер не получил конфигурацию. Проверьте наличие в журнале событий сервера  событий с кодом 20000, означающих, что к серверу пытались подключиться неутвержденные агенты.

    Но при любых действиях указывается учётная запись администратора домена (так же эта учётка имеется в разделе SCOM "Настройка запуска от имени" - "учётные записи").

    На сервере SCOM не вижу событий с кодом 20000

    5 ноября 2014 г. 11:48
  • порт 5723 с тестового сервера до сервера ском открыт?
    5 ноября 2014 г. 11:51
  • порт 5723 с тестового сервера до сервера ском открыт?
    В брандмауэре на тестовом разрешено подключение на все входящие и исходящие порты. На всякий случай прописал 5723 и 5724. Результат пока прежний.
    5 ноября 2014 г. 12:12
  • реально проверили что порт открыт, телнетом или портквери?
    5 ноября 2014 г. 12:14
  • реально проверили что порт открыт, телнетом или портквери?

    Проблему решил отключением брандмауэра на тестовом сервере. Удалил с него агент scom'a, перезагрузуил и запустил автоматическую установку через "Мастер обнаружения". Всё установилось как положено, работает.

    Спасибо большое за оказанное содействие.

    5 ноября 2014 г. 12:43
  • на тестовом должно быть открыто токлько порт 5723 исходящий.

    на ском сервере 5723 входящий.

    5 ноября 2014 г. 12:52