Лучший отвечающий
Проблема с "Script or executable failed to run" в SCOM 2007 R2

Вопрос
-
Здравствуйте!
Который день уже борюсь с данными алертами, но результаты безуспешны.
Пробовал решение http://ng.networkfoo.org/server-infrastructure/script-or-executable-failed-run-dc-scom-2007-r2 .
Антивируса, который мог бы блочить скрипты, нету.
Контекст алерта:
Description: The process started at 11:25:46 AM failed to create System.PropertyBagData, no errors detected in the output. The process exited with 0
Command executed: "C:\Windows\system32\cscript.exe" /nologo "Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs" KV-WHG-AD-01
true true Working Directory: C:\Program Files\System Center Operations Manager 2007\Health Service State\Monitoring Host Temporary Files 4\7134\
One or more workflows were affected by this. Workflow name: Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.Collection
Instance name: Local Area Connection Instance ID: {6FFD7B8A-142D-A02A-8EF9-CFB786913D64} Management group: ki-scom-clouds Event Data: < DataItem type =" System.XmlData " time =" 2012-04-19T11:25:48.2940691+03:00 " sourceHealthServiceId =" 3783F5E1-A861-53D3-EA33-CDA7F61A9DAC " > < EventData > < Data > ki-scom-clouds </ Data > < Data > Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.Collection </ Data > < Data > Local Area Connection </ Data > < Data > {6FFD7B8A-142D-A02A-8EF9-CFB786913D64} </ Data > < Data > 11:25:46 AM </ Data > < Data > "C:\Windows\system32\cscript.exe" /nologo "Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs" KV-WHG-AD-01 true true </ Data > < Data > C:\Program Files\System Center Operations Manager 2007\Health Service State\Monitoring Host Temporary Files 4\7134\ </ Data > < Data > System.PropertyBagData </ Data > < Data > 300 </ Data > < Data > 0 </ Data > < Data > 10 </ Data > < Data > 5 </ Data > < Data > StdOut </ Data > < Data > {<DataItem.+/DataItem\b*>}|{<DataItem.*/>} </ Data > < Data > The class name 'Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface Where Name ='900 Backnet:HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter _41'' did not return any valid instances. Please check to see if this is a valid WMI class name.. Invalid class </ Data > </ EventData > </ DataItem >
Алерты возникают только на "железных" серверах, на виртуальных скрипт выполняется нормально.
Проверял пути, откуда скрипт запрашивается (\Health Service State\Monitoring Host Temporary Files 4\7134), целевая папка отсутствует.
Пробовал подкладывать скрипт Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs в эту папку, алерт пропадает, но через время появляется новый, который запрашивает этот же скрипт в какой-нибудь другой несуществующей темповой папке.
Перерыл Гугл, решения подобной проблемы не нашёл :(
Буду признателен за идеи.
Заранее спасибо.
- Изменено Zakku 19 апреля 2012 г. 11:27
19 апреля 2012 г. 11:15
Ответы
-
- Изменено Vladimir ZelenovEditor 5 мая 2012 г. 6:19
- Помечено в качестве ответа Zakku 7 мая 2012 г. 6:27
5 мая 2012 г. 6:18Отвечающий
Все ответы
-
The class name 'Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface Where Name ='900 Backnet:HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter _41'' did not return any valid instances. Please check to see if this is a valid WMI class name.. Invalid class
Это первое, что нужно проверять. Самое вероятное - не отключеное сетевое подключение в статусе Disconnected.
http://OpsMgr.ru/
20 апреля 2012 г. 4:35Отвечающий -
Alexey Zhuravlev - G14, спасибо за ответ, но можно ли попросить разьяснения?
Вышеуказанное подключение - основное, на нём указывается IP сервера, оно активно, либо имеется в виду что-то другое?
20 апреля 2012 г. 6:12 -
Выполните указаный запрос ('Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface Where Name ='900 Backnet:HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter _41'' ). Проверяйте существует ли WMI-класс Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface, есть ли у него экземпляр с указаным именем..
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc785775(v=ws.10).aspx
http://OpsMgr.ru/
20 апреля 2012 г. 8:34Отвечающий -
Выполнил запрос:
SELECT * FROM Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface
в перечисленных результатах фигурируют
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface.Name="HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter_41"
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface.Name="HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter_42"
20 апреля 2012 г. 9:20 -
А "900 Backnet:HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter _41" присутствует?21 апреля 2012 г. 8:02Отвечающий
-
Нет, такой объект отсутствует.
Есть у кого какие идеи, как это побороть?- Изменено Zakku 27 апреля 2012 г. 12:22
23 апреля 2012 г. 6:44 -
- Изменено Vladimir ZelenovEditor 5 мая 2012 г. 6:19
- Помечено в качестве ответа Zakku 7 мая 2012 г. 6:27
5 мая 2012 г. 6:18Отвечающий -
bobgreen84, спасибо большое.
Хоть проблема и нерешаема, теперь понятны причины.
Это объясняет, почему проблема возникает только на "железных" серверах.
7 мая 2012 г. 6:27