  • Buongiorno,

    ho un problema nel configurare un server ntp esterno per un PDC, ho effettuato le modifiche sia sul registro che tramite cmd e PS  ma nonostante tutto w32tm /query /status mi da come origine sincronizzazione:

    Strato: 1 (riferimento principale - sincronizza tramite orologio radio)
    Origine: Local CMOS Clock

    Non è stato aggiunto il ruolo Hyper-V al server e le GPO di dominio e controller sono quelle di default di prima installazione, appartengo al gruppo BUILTIN\Administrators e secondo la GPO di default del controller Criteri locali/Assegnazione diritti utente posso modificare l'ora di sistema, ripristino le configurazioni iniziali con w32tm /unregister e w32tm /register in modo da effettuare da zero i passaggi, grazie per il supporto.

    domenica 31 maggio 2020 10:07

Risposte

  • Ho risolto, purtroppo era lo switch a cui è attaccato il server , uno switch Netgear che aveva abilitato la configurazione Denial of Service L4 Port che fa il drop dei pacchetti che hanno TCP/UDP port di source e destination uguali, essendo una comunicazione tra server con il protocollo NTP con entrambi porta 123, i pacchetti venivano droppati, è stato un calvario il troubleshooting ma fortunatamente ho risolto, per chi volesse più info rilascio la specifica di questa configurazione:

    Denial of Service L4 Port - Enable or disable this option by selecting the corresponding line on the radio button. Enabling L4 Port DoS prevention causes the switch to drop packets that have TCP/UDP source port equal to TCP/UDP destination port. The factory default is disabled.

    domenica 31 maggio 2020 19:46