  • 问题

  • 问题描述:

    1、    通过Lync边缘使用Lync客户端呼叫Polycon终端能够呼通,但是两段接不起来,在ploycom终端显示的带宽为4-10Mb左右,【Ploycom终端呼叫Lync客户端音视频都可以接通】;

    2、    Lync客户端呼叫Ploycom RMX 2000不成功,【Ploycom终端与Ploycom RMX之间是可以通讯的】;

    3、    手机终端的Lync客户端登陆注册是提示“服务名称不正确”;

    1Polycom RMX 2000使用TLS协议配置完成后,在Lync Server的拓扑中显示状态如下图:

    <//strong>

    2、在Lync Server上抓到的日志:

    <//strong>

    2012年12月7日 2:04