locked
2008 R2效能監視器中的Job在重新開機後沒有自動執行 RRS feed

  • 問題

  • 請教各位!

    在Windows Server 2008 R2效能監視器中,我們有建立了一個「使用者定義」的DataCollector,並手動啟用

    但是在伺服器重開後,該DataCollector就變成停用了!

    請問應該如何設定,才能讓該DataCollector能自動啓動執行?

    謝謝~~

    2012年3月22日 上午 09:12

解答

  • Hi

    您可以在工作排程裡放入一個批次檔,讓機器在啟動後,自動執行Logman start "你的DataCollector名稱"

    它在重啟時就會自動啟動


    Best Regards, Daniel Liang

    • 已標示為解答 DannyLee 2012年3月23日 上午 06:39
    2012年3月22日 上午 09:46

所有回覆

  • Hi

    2012年3月23日 上午 06:40