SCOM monitoring logic 生效時間 RRS feed

  • 問題

  • 大家好:

    在 http://technet.microsoft.com/library/hh230741.aspx 的"How Objects Are Discovered and Monitored"中的第六點提到,會將被監控端的規則傳送至AGENT,請教一下大家,要如何知道AGENT已經更新了規則?(或者說主控端更新了監控規則,AGENT要多久才會生效)要參考什麼文件呢?謝謝大家^^


    2013年11月11日 上午 04:07

解答

  • 您好,

    您可以從主控台的監視=>Operations Manager=>代理程式詳細資料=>代理程式=>選取某台安裝AGENT的電腦=>右側工作列上=>顯示此健全狀況服務正在執行的規則及監視

    可參考下圖



    2013年11月12日 上午 02:49

所有回覆

  • 您好,

    可以參考以下說明,在NOTE的部分就有說明如下:

    When you save changes in the Operations Manager Agent application, the Health service will be stopped and restarted

    http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh212883.aspx

    2013年11月11日 上午 08:49
  • 您好,

    這邊提到的是指AGENT的設定有調整時候,會重啟AGNET的服務吧?想請問若是在SERVER修改了監控的條件或是閥值時,要多久AGENT才會生效呢?有地方可以看到或是強制派送規則?

    2013年11月12日 上午 01:08
  • 您好,

    您可以從主控台的監視=>Operations Manager=>代理程式詳細資料=>代理程式=>選取某台安裝AGENT的電腦=>右側工作列上=>顯示此健全狀況服務正在執行的規則及監視

    可參考下圖



    2013年11月12日 上午 02:49
  • 當監控端有規則更新時,SCOM 會盡快更新agent,一般會於一分鐘人開始更新。你可以用下列方法檢視agent是否已更新
    在agent 開啟事件檢視器,並在operations Manager 檢查有否有event 1200 和1201 發生。在1201 event 中檢查否接收了新的Managment Pack,並且該Managment pack 包含了新的規則。


    Roger 