locked
2008 R2 Cluster Failover Test RRS feed

  • 問題

  • Dear 各位前輩
    小弟目前建置完成一組2008 R2 MSCS,由於客戶需要驗證功能是否正常,於是先採取網路線拔除之測試,情境如下:
    環境:
    Node1  OS:2008R2  LAN:10.10.10.1 Hearbeat:192.168.1.1
    Node2  OS:2008R2  LAN:10.10.10.2 Hearbeat:192.168.1.2
    情境:
    1.MSCS及應用程式資源皆在Node1的情況下,拔除網路線LAN,將會成功移轉至Node2。
    2.將Node1之LAN網路線接回,恢復正常連線後,等待5分鐘,再將Node2的LAN網路線拔除,將會失敗無法移轉回Node1。
    3.如再將Node2的Hearbeat網路線拔除斷線,此時才會成功移轉至Node1,或者是在Node2上將Cluster service重新啟動,才會移轉至Node1。

    不知各位前輩是否有如此測試過,在短時間內這樣測試是否會有問題?如需等待一段時間的話那是多久?
    Johnny Chung
    2010年2月10日 上午 04:33

解答

所有回覆

  • 如果你要測試Node出問題的狀況..應該要把兩個網路線都拔除
    這樣測試比較準確

    參考資料

    Test node failure (雖然是2003..不過概念應該是一樣的)
    http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc780365(WS.10).aspx

    Thanks


    不管問題有沒有解決..麻煩都回來回報一下..對回答者也算是一種尊重:)
    微軟技術支援網站
    • 已標示為解答 Vincent Lin 2010年2月14日 下午 08:17
    2010年2月11日 上午 02:54
  • 您好.
    如依照參考資料看來,在網路測試方面,微軟建議是模擬全斷的情況,但就我測試結果在第一次只拔除Node1的LAN的線路時是會成功移轉至Node2的..
    只是在恢復Node1的連線後,拔除Node2的LAN網路線時,則會移轉失敗..當然這樣的測試在實際環境中,第一次的狀況是有可能發生的..
    但要在Node2再發生第二次網路斷線機率的確是很低的...只是要如何告知客戶此狀況為產品設計上之限制,實際環境中發生此狀況應該是極低..

    感謝您的回應,測試狀況應該以參考資料中之做法去做才對,謝謝。


    Johnny Chung
    2010年2月11日 上午 04:00